标题: 接地请教 [打印本页]

作者: ldrlr    时间: 2007-3-4 03:06
标题: 接地请教
请问机房接地可不可以接到楼层配电箱的PE线上.
作者: 风雷剑    时间: 2007-3-4 16:02

最好不要:

  1 一般该线是暗附的,中间可能接头较多

  2 该线中间线径不敢保证

  3 不能保证良好接地,甚至可能出现N、PE混淆使用的情况,

建议:按照GB50343-2004、GB50169-2006规范上讲的做


作者: nclisg    时间: 2007-3-6 09:36
不可以
作者: jeidar007    时间: 2007-3-14 14:45

呵呵!接地电阻比较大,必须先测试