千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
急:线缆长度计算公式
[打印本页]
作者:
sui
时间:
2003-6-30 09:19
标题:
急:线缆长度计算公式
五类线线缆长度预算统计有没有公式?
综合布线项目中器材和线缆的损耗和余量一般考虑几个百分点?
布线项目中工程费一般考虑几个点?
急急急!!!!!!!
作者:
0209
时间:
2003-6-30 09:58
IBDN的算法:每通讯间水平电缆的总量 C =通讯间提供服务的工作区数*每工作区提供的服务的数量
水平线缆长度 Q =C*通讯间数量*平均引线长度(连接条线)
总需求箱数=(Q*1.2)/300米(如果有小数的话则加一箱)
平均长度=(最长点+最近点)/2(只适用于信息点位分布较平均的情况)
作者:
yw95812
时间:
2003-6-30 10:12
余量老兄没考虑吧
作者:
奇胜先生
时间:
2003-6-30 10:32
A、书上有种算法:
电缆总长度=平均电缆长度+备用部分(平均电缆长度的10%)+端接容差6米(变量)公式如下:
C=[0.55(L+S)+6]*n(米)
式中:C各楼层的用线量;
L为离配线间最远的I/O的距离;
S为离配线间最近的I/O的距离;
n为各楼层的信息点数;
l 整栋楼用线量为:W=∑NC(米) (N为楼层数)。
B、我们平时设计是算箱的,算法为:
一、先算由工作区到一个配线柜的线缆用量,即水平布线用量(Q1,单位:箱,以305米/箱计)
1、先算到该配线柜的线缆平均长度(La):
La =0.55(L+S)+6(米)
式中:
L为离配线间最远的I/O的距离;
S为离配线间最近的I/O的距离;
6米为端接容差,是一个变量,该值根据层高,端接冗余所变化;
2、再算平均每箱可放多少个点(n):
n=305/ La
3、再算放到该配线柜N个点需要多少箱线(Q1):
Q1=N/n
二、按照第一步的计算方法,依次算出其他配线柜的用线量Q2、Q3、Q4 ……Qn;然后算出到各个配线柜水平布线用线总量QT:
QT= Q1+Q2+Q3+Q4 +Qn
三、算出MDF——IDF,IDF——IDF的线缆用量(QMI箱,以305米/箱计)
ΣQ= QT + QMI
作者:
0209
时间:
2003-6-30 10:45
以下是引用
yw95812在2003-6-30 10:12:00
的发言:
余量老兄没考虑吧
没看见乘了一个1.2吗?
我给的是计算线缆总用量的公式,大概差不多,一般误差最多在5%左右。
工程费应该不少于产品报价的30%
作者:
zwqpp
时间:
2009-6-22 14:08
<div class="PostBody">1、 整数用线量(总长度M)=楼层*每层用线量<br/>2、 订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*6<br/>每层用线量=[0.55*(最远点距离+最近点距离)+6]*楼层信息点数 <br/>3、 总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2*总点数*3.3*1.2<br/>注:得出的长度为英尺<br/>用线箱数计算<br/>用线箱数=总长度(单位米)/305+1<br/>用线箱数=总长度(英尺)/1000+1<br/><br/>l平均=[l(水平)最长+l(水平)最短]/2*1.1+l(垂直)+l(余量)<br/>l总长=l平均*信息点数<br/>upt箱数=roundup(l总长/305,0)+n(自定数量)<br/>价格=utp箱数*单价<br/></div>
作者:
czc405
时间:
2009-6-23 15:42
我相信那个啊。。
作者:
zhiliwang5188
时间:
2009-6-24 10:04
正好有用
作者:
普天布线
时间:
2009-6-24 11:08
<p>信息点50米 平均</p>
<p> </p>
<p>楼层5米 平均 再加10%也行</p>
作者:
narv
时间:
2009-7-5 21:41
还是自己算的好,公式也有不准的时候。
作者:
pengyi
时间:
2009-7-5 22:34
年
作者:
pengyi
时间:
2009-7-5 22:34
发
作者:
pengyi
时间:
2009-7-5 22:34
日
作者:
pengyi
时间:
2009-7-5 22:35
<p>不好意思</p>
<p>来赚积分的</p>
<p>
</p>
作者:
lianlion
时间:
2009-7-6 00:31
10%应该就可以
作者:
王猛
时间:
2009-7-6 09:33
<p>支持10楼说法!
</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)