标题: [求助]DVR控制高速球的问题 [打印本页]

作者: lzx1120    时间: 2007-2-12 15:50
标题: [求助]DVR控制高速球的问题

DVR下接几个高速球,通过RS232/RS485转换器控制,每个球单控没有问题,但是复接后,出现个别球不可控或失控的情况,请问这问题出在哪里?高手指导!!


作者: chenzhiji    时间: 2007-2-12 17:01
球机数量多少?到DVR的距离多远?
作者: you2001    时间: 2007-2-12 18:59

你用了星形接法,并且有一定的距离!


作者: lzx1120    时间: 2007-2-13 11:14
6个球机,最远300M,但是出现远的可控,最近的却不可控,现在工程都是星型接法,以前没碰到过这样的情况!!
作者: lookme1234    时间: 2007-2-13 22:56

测试一下485输出口的电压有多少?如果单台测试OK联机测试不行的话有几种可能!

1.连接方法错误.就是星型之类的问题这个我不懂

2.485带负载能力差,测试一下输出的电压有多少

3.球机485通讯芯片是假货!我上过一次当,我的球机就有你说的类似的问题最后通过更换485芯片得到了彻底的改善。

DVR发485码的频率问题!是不停的发还是只发一次!


作者: you2001    时间: 2007-2-14 00:06

哪接到第几个就出现问题了?


作者: 粤涯    时间: 2007-2-14 08:24
最远的485两端加120欧电阻没有?
作者: damao_yj_qin    时间: 2007-2-16 20:35

最好把485用接线柱接出来.加上120M电阻 6个高速球,最远能控制300M之内距离


作者: 一阵乱搞    时间: 2007-2-18 23:08

学习


作者: dds111999    时间: 2007-2-19 09:40

也可以换一个有源的232-485试试!






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2