千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 2.5mm的电源线可以传输多远呀? [打印本页]

作者: xzc1978    时间: 2007-2-10 23:59
标题: 2.5mm的电源线可以传输多远呀?

有个项目,监控点在6公里左右的地方,要供电过去,不知道要用多粗的电源线亚,那位大虾知道呀。拜托告诉一下,谢谢亚! 唉!现在的桥梁 隧道监控的距离都比较远,隧道里也没法用太阳能供电,不清楚要用多粗的电源线性价比比较划算亚


作者: shaoyf    时间: 2007-2-11 13:25

最近的电源就是6公里?估计有点悬啊,一般市电变压器的供电范围也就几百米啊!1平方的铜线一百米电阻1欧姆左右,大概可以算下压降,我觉得是不是可以定做一个变压器。这样到现场变压。


作者: 鲁家华    时间: 2007-2-11 13:35
估计有点危险,用粗的线经,大于2。5的,到目的地考虑用超低压UPS/超低压稳压器(110-250V)的,我用过4公里的,用2。5的线,到现场电压只有180-190V,用超低压稳压器(110-250V)才解决问题了,
作者: xzc1978    时间: 2007-2-11 14:06
是呀,这么远的距离,到了现场估计电压很低了。如果前端设备功率比较大,线路发热估计也比较厉害,就算是用变压器把电压给提上来了,电流没办法解决呀 估计寿命就不行了
作者: gliqiang    时间: 2007-2-18 12:35
估计不行
作者: yokai    时间: 2007-2-18 18:07
这个属于强电的范围啊,需要找个电工计算一下哦。
作者: dds111999    时间: 2007-2-19 09:50
最好还是问问作强电的工程师!
作者: wongzl    时间: 2007-2-19 10:25
如果只是一个监控点,功率没多大,用2.5平方的铜芯线应该不成问题。线损压降肯定有,可以用变压器补偿,例如:原来是用AC24V变压器的可改用AC30V的变压器。这样即使送到前端的电压降至180V仍可从变压器的次极输出24V的交流电压,供给一台高速球机不成问题。
作者: 小黑鸟    时间: 2007-2-24 14:13
也是的哦,小小的电源大问题,6千米啊,够远的了
作者: sweeting    时间: 2007-2-24 15:10
呵呵。监控属于弱电工程啊。这应该是找一个比较专业的强电工请教一下了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2