<p>找甲方,订详细的位子,你放过去,不就可以了吗</p>
作者: xiaoyihan    时间: 2007-2-8 14:19
<p>现在这样的布局已经很多很普遍。而且办公桌是带有隔断的,大多不靠墙。</p><p>通常有2种走线方式,一为上进线,二为下进线。</p><p>1、上进线:每组隔断中心分支处用管子(此管子由家具公司提供,保证与隔断色调一致)直接与天花板连通。一般每组走2根管子,一个走强电,一个走弱电。线进隔断后沿隔断内走线到相应位置,因隔断内空间小,线量大的不适合此方法,且强弱电很容易共用管线路由,可根据家具不同,选择套管或分层走线方式,对家具要求较高。对地面处理和地毯敷设无影响。</p><p>2、下进线:</p><p>(1)家具公司出详细布局图,确定具体进隔断的出线口位置,管子由天花桥架引出沿墙及地面敷设钢管,在出线口位置出管子,出线口高度比地面处理后高10~50mm之间(考虑地毯厚度,比地毯高出10mm即可)。</p><p>(2)进行线缆敷设,出出线口后留足够的长度,盘扎保护处理。</p><p>(3)地面处理,地毯敷设,如果是整块型地毯,每个出线口位置进行地毯开孔,引出线和管子后进行固定。如果是块状地毯,非接逢位置,同上处理,接逢位置就更好处理了。此过程一定要求装修公司对已敷设的线缆保护,不得破坏。</p><p>(4)家具安装,隔断安装,安装隔断的同时将线分到各个工位。</p><p>(5)端接,测试。</p><p></p><p>总之,不管什么方式,与家具和装修公司总会出现配合问题,就要求几家一起协商好再开工。几家之间不方便直接协商的,可要求甲方组织一起协商。</p>
[此贴子已经被作者于2007-2-8 14:21:12编辑过]


作者: liqiang0901    时间: 2007-2-8 21:31
去别人的工地上看看 就全明白了
作者: blackiceman    时间: 2007-2-9 09:12
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">还是xiaoyihan老兄专业,学习了</font></strong>