标题: 请教安定宝 120 系统主机几个问题,高手请进来指导一下.百万分感谢!!! [打印本页]

作者: chuanqi28    时间: 2007-2-6 20:45
标题: 请教安定宝 120 系统主机几个问题,高手请进来指导一下.百万分感谢!!!

我问下,我的报警主机老是滴 滴的叫,然后循环显示 
CHECK 020 ZH 020

SYSTEM LOBAT

CHECK 997 ZN 997

这样的话是什么问题啊?

是不是指代 20号防区有问题???


作者: jasonoo123    时间: 2007-2-7 13:12

是总线问题吗~~它显示997嘛~~

20显示后应该后面还有更多的号码显示出来吧~~

 如果是这样的话你检查你的线路吧~

我也刚如行不久~`再看看他们的见解吧~


作者: yangfeng23    时间: 2007-2-7 14:55
显示SYSTEM LOBAT是没有接电池
作者: bluefox001    时间: 2007-2-7 16:40
你复位不就得了,主机叫是要接后备电池,一接就OK的了
作者: royqq    时间: 2007-2-7 18:03

20防区的扩充模块有故障;

没接备用电池;

总线过载;


作者: changgc    时间: 2007-2-8 21:16
楼上正解