千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 简单机房接地问题,请各位指点 [打印本页]

作者: ldrlr    时间: 2007-1-31 11:05
标题: 简单机房接地问题,请各位指点

1.环机房一周的铜带(或扁铁)是否要用绝缘子支撑.

2.电源避雷器接地,设备机箱接地,防静电地板接地,是否就近与铜带连接或是分别引到柱内主筋引出点连接.

3.我的电源进线为单相三线,ups为在线和延时型.ups地是接到电源进线的地线上或是接到铜带上.

4,现在的电器,金属外壳的很多电源插头的地线都与机壳相连通,既然机箱已接地,电源插座的地还吗,如果要,是从UPS的地线端引出或是用电源进线的地线.

5.铜带与设备的接地怎么连接,是在铜带上打眼用螺栓固定吗.

以上问题,还请各位好心人指点.先谢谢您啦!

[attach]30736[/attach]
[此贴子已经被作者于2007-2-10 16:26:37编辑过]

作者: maljmalj    时间: 2007-1-31 11:53
我也很迷惑,急切盼望答案。。。。
作者: Cindy_Gong    时间: 2007-1-31 15:15

1、如果是做M型的等电位就一定要用绝缘子支撑了,如果是做S型的可以不用;

2、可以就近与铜带连接,这个等电位铜带必须与大楼的主等电位连接点相连;

5、设备与等电位铜带之间可以用多股导线连接


作者: maljmalj    时间: 2007-2-1 10:16

如果是做M型的等电位就一定要用绝缘子支撑了,如果是做S型的可以不用

可以给讲一下什么是M型和S型的等电位吗?

                       先谢谢了!


作者: ldrlr    时间: 2007-2-10 16:29

图没贴上,从新编辑.还请各位多多指点.


作者: 超导体    时间: 2007-2-13 10:10

1.环机房一周的铜带(或扁铁)是否要用绝缘子支撑.

回复:环机房一周的铜带40×4的是连接重要网络设备电源接地用的,需要用绝缘端子支撑。

M型就是网状的,S型就是星星的。向小鱼所说S型不用支撑因为他是单独连接的。

2.电源避雷器接地,设备机箱接地,防静电地板接地,是否就近与铜带连接或是分别引到柱内主筋引出点连接.

回复:请分开铜带和铜箔,铜带是用来连接网络设备电源用的,铜箔是用来连接地板腿和网络设备外壳等排除静电的。避雷器接地需要单独引线,不能就近连接。

3.我的电源进线为单相三线,ups为在线和延时型.ups地是接到电源进线的地线上或是接到铜带上.

回复:这个请再说清楚。

4,现在的电器,金属外壳的很多电源插头的地线都与机壳相连通,既然机箱已接地,电源插座的地还吗,如果要,是从UPS的地线端引出或是用电源进线的地线.

回复:电源插头的地是为了使得连接的设备更安全,机壳的地是防止漏电把点导入大地用的。多数机房UPS后面的电源地是单独的,也就是上面提到的的铜带,把电源的地线最近连接铜带上。

5.铜带与设备的接地怎么连接,是在铜带上打眼用螺栓固定吗.

回复:铜带是用来连接重要设备电源地的,铜箔才是导设备外壳静电的,铜带是用绝缘子的,铜箔是压在地板腿下面的,你的机柜不就是放在地板上吗,就像小鱼所说需要多股软线连接,机柜里面的设备也需要多股软线连接到机柜上。


作者: ldrlr    时间: 2007-2-14 21:29

我的机房不大,只有25平米,单独埋地线和拉接地引下线是不可能的(大楼管理处不同意),只有抽取柱内钢筋,用铁铜接头焊接出来,作为接地基准,是不是就是局部等电位连接端子.

2.电源避雷器接地,设备机箱接地,防静电地板接地,是否就近与铜带连接或是分别引到柱内主筋引出点连接.

回复:请分开铜带和铜箔,铜带是用来连接网络设备电源用的,铜箔是用来连接地板腿和网络设备外壳等排除静电的。避雷器接地需要单独引线,不能就近连接。

是不是铜带只能连接电源插座的地(PE线).还需要再铺铜箔,压在地板支撑架下面,那么铜箔接地接在哪儿.电源避雷器接地需要单独引线,不能就近连接,单独引线,连到哪儿,是柱内主钢筋或是.......

3.我的电源进线为单相三线,ups为在线和延时型.ups地是接到电源进线的地线上或是接到铜带上.

回复:这个请再说清楚。

我的意思是UPS 的接地保护(PE)是接到电源进线的PE线上,或是接到机房地板下的紫铜带上.

对于紫铜带连到柱内主筋上,有人说至少连两个点(两个柱子的主筋),倒底怎么连好.

不好意思,不知道说清楚了没有.,


作者: zxywwww    时间: 2007-3-2 14:49

作者: chendx1980    时间: 2007-3-11 11:37
说 的好,我上次的机房也是这么做的