千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 自控中的送排风机,排烟机 [打印本页]

作者: ceres3638    时间: 2007-1-26 15:48
标题: 自控中的送排风机,排烟机
一直不是太了解楼宇控制里的送排风机控制,请问大虾们楼宇里送排风机,排烟机等都有哪些功能?一般控制柜都设立在哪几层?而自控的又是哪些呢?谢谢了。
作者: ceres3638    时间: 2007-1-26 16:43
我是新手,我看图纸觉得,排风送风BA应该控制的,但是排烟就不该控制了,应该是消防控的,如果BA去控有点多余。但是有个疑问,平时常开的是哪些地方的排风送风机呢?如果不开BA去控还有意义吗?
作者: 古仁    时间: 2007-1-28 12:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ceres3638    时间: 2007-1-29 08:52
<p>谢谢了。</p>
作者: 扶清灭洋    时间: 2007-1-29 16:38
<div class="quote"><b>以下是引用<i>古仁</i>在2007-1-28 12:55:00的发言:</b><br/><p>一般消防的排烟风机BA只是监视其运行状态、故障报警两个DI点。不进行控制。</p><p>对于车库的,或者一些屋顶排风机,可以是监控。具体点有:运行状态、故障报警、手/自动状态、开关控制。</p><p>控制柜可以考虑就近安装,但要先知道送/排风机的强电控制柜在哪个位置,一般可能在风机房或配电房里,也有在空调机房的,BA的箱子放在它的旁边就可以了。</p><br/></div><p>如果风机是变频设备,还需要增加变频控制。</p>
作者: ceres3638    时间: 2007-1-31 13:51
变频控制如果还去加一套变频设备有点浪费哦。
作者: zhaoer01    时间: 2007-3-8 22:31
<p>变频控制在空调暖通中用的很多,我们公司今年实行了节能措施,初步估计一年能节省七八十万电费不成问题,</p>
作者: 板寸    时间: 2007-3-15 08:59
<div class="quote"><b>以下是引用<i>扶清灭洋</i>在2007-1-29 16:38:00的发言:</b><br/><p>如果风机是变频设备,还需要增加变频控制。</p></div><p>单独的送排风机没有用变频的吧</p><p>变风量空调VAV的组空送风机(回风机),要用变频</p>
作者: chafujian    时间: 2007-8-16 16:31
<div class="quote"><b>以下是引用<i>扶清灭洋</i>在2007-1-29 16:38:00的发言:</b><br/><p>如果风机是变频设备,还需要增加变频控制。</p></div><p>有些特殊的还可以能装空气质量传感器的</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2