这样安装不规范,强烈建议按标准安装,否则防破坏功能失效,及右侧探测器信号线3,4被短接再进入防区时,系统不会报警,从而失去防范意义.长远发展,注重品质.谢谢
串接又不失效的好办法可来电咨询13001731849 谢谢
电阻安装于主机上可以 吗
串联是一个偷懒的办法,建议不要用
如果9楼有好方法,一起来分享还好啊?不要卖关子了
可能我说的你要不高兴了
防区串联不见得都是偷懒的办法,比如主机防区不够,把相近的短距离红外对射探测器(周界有转角或者高度差)和位置相近探测方向不同的探测器等防区串联,就可免以增加或者更换主机,降低成本。
9楼确实在卖关子,其实也没有什么关子好卖,毕竟不是高深技术,如果要让防区串联又不降低防破坏性能,简单的办法就是把一个线尾阻分成两个,并分别接在两个探测器中,例如:原来的线尾阻是2.2K,那就换成两个1-1.2K的电阻器。控制主机检查发现线尾阻阻值有50%的变化就会报警。
好啊 学到了一个很聪明的做法
不过尽量不要这样做
一个扩展模块的价格足以换来业主的安心
\更不要把电阻接在后端
好啊 学到了一个很聪明的做法
不过尽量不要这样做
一个扩展模块的价格足以换来业主的安心
现提供6路.8路.16路总线
AN-16 ZX总线控制模块主要配合常见的HONEYWELL 2300、国产CK系列及其它分线制报警主机使用,改变了传统分线制主机的星形布线方式,弥补了因星型布线带来的线材使用量大,查线麻烦、施工周期长的缺陷。使本来只能分线制布线的报警设备能够通过总线传输报警信号,从而减少因布线复杂所引起的误报及误操作,并为集成商节省了布线和施工成本,缩短施工周期。