千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 干扰,又是干扰! [打印本页]

作者: 红刷手    时间: 2007-1-10 18:41
标题: 干扰,又是干扰!

设备:

红外枪;

中心控制室统一走电源线,就近接12V;

75-5 128编,距离中心控制室200米;

海康8016HS

环境:

摄象机三米外有电机、鼓风机。

干扰描述:

两道粗水平横杠缓慢向上滚动

 

奇怪就奇怪在,在该摄象机相距大概15米的位置,同一墙上,同样环境,同一线槽走的视频线、电源线,连摄象机型号都一样,工作环境也一样,那个摄象机没有任何干扰

 

求教。

[attach]30555[/attach]

作者: 红刷手    时间: 2007-1-10 18:44
[attach]30556[/attach]

作者: luxn    时间: 2007-1-10 18:53
我也有这样的问题,在用一年了,近期突然有一个头出现黑粗杠向上滚动干扰,过一段时期变成视频信号时有时无,有图象的时候还是黑杠,无图象时无视频信号提示,未找到干扰源,准备换一个摄像头试试.
作者: 红刷手    时间: 2007-1-10 18:56

我这个点,在刚安装的那几天,车间该开的电机啊什么的照样开着,也没见有这样的问题

也就最近两三天,才出现这样的干扰,真找不准原因了

抗干扰器、加权抗干扰器等,我店里倒现成的有货,只是不想在没弄明白原因之前就上这些东西。


作者: eie1992    时间: 2007-1-10 22:30

红刷手:50/100赫兹电源干扰

1)这一路的摄像机是否有“地电位环路干扰”问题?

2)摄像机输出信号中,是否有这种电源干扰


作者: 爱人十月    时间: 2007-1-10 22:45
我觉得还是把你的模拟电源换了吧,90%是DC12V电源里的电容变质了。不用什么抗干扰器也能解决。
作者: 爱人十月    时间: 2007-1-10 23:04

今天下午去了一个工地,有点意思,共四个监控点,都有点干扰,包括我带去的拓展器共三家公司的产品:一种是加权抗干扰(后端无源型);一种是38M调制(和我的一样)。

其他两家的产品对干扰的解决确不怎么的,斜纹还是斜纹;我的产品表现还可以,算是没有白去现场,帮客户把问题解决了。(可以透点********玉公司,估计都知道)

我想告诉大家,天下没有万能的东西,有时我的设备解决不了干扰,但要是能到现场去看看,总是能帮客户把问题解决了的。干扰一般都在前期施工时对设备的选型和现场环境没有考虑到位。有了干扰也不要急着加什么抗干扰器,还是先好好查查原因,多半都是在施工和现场取电问题上。

[attach]30557[/attach]

[此贴子已经被作者于2007-1-10 23:14:27编辑过]

作者: 红刷手    时间: 2007-1-11 00:58

今天本来是带了电源,准备换掉的,可处理那个云台去了,最后忘了

明天换掉电源,但愿如楼上老兄所言.

呵呵


作者: 粤涯    时间: 2007-1-11 08:24
期待楼主是怎么解决问题的?
作者: fbi600    时间: 2007-1-11 08:56

我们的摄像机也有这样的问题,不过那条黑条比楼主的要粗得多,但没这么黑,图像还是看得清的。这也是电源问题吗?

然后我其他几路有时候图像都会变形,就像扯烂了,我没拍照,说不上来,这种又是什么原因为导致的呢?


作者: lishoutong    时间: 2007-1-11 09:00
   也可能是变压器的问题,我这边一客户使用的我们的红外一体化摄像机,也出现了如楼主所说的干扰,但是换了一个可调节的变压器后(电压调节在了12.6V)以后,再没有出现那个干扰问题。
作者: 爱人十月    时间: 2007-1-12 13:00
楼主要是把问题解决了,上来交流下。让后来的也受受益。
作者: 红刷手    时间: 2007-1-12 18:43

今天过去换了一个电源,刚换上去的时候,确实没有任何干扰了,那向上滚动的两道粗横杠没有了.

 

可我刚才在家远程打开一看,干扰依然存在,并且比原来更厉害了.

 

爱人十月,这个可能不是你所说的电源电容坏了的问题.

 

在加抗干扰器之前,希望能找到产生干扰的真实原因.

[attach]30581[/attach]

作者: wwx330    时间: 2007-1-12 19:12

应该是摄像机的变化,引起电流增大,同时DC12V电源的老化,引起12V输出供电不足


作者: 爱人十月    时间: 2007-1-12 20:16

你联系我,我帮你解决干扰。

1、电源怎么换的?

用多大的电源,要是红外摄象机的话最好不要低于2A,有条件用开关电源。

2、换了电源坚持了多长时间?为什么有又干扰了呢?

这个就是问题,为什么刚换了就好了,过段时间又有了呢,考虑下还是电源的问题,还是好好查查看。


作者: 快乐你我    时间: 2007-1-13 11:21
我也有这样一种情况啊,不知道是怎么回事呢?
作者: luban2003    时间: 2007-1-13 11:47
摄象机电源问题
作者: luban2003    时间: 2007-1-13 11:49
摄像机电源纹波系数太大,更换电源就OK了
作者: tsxy169    时间: 2007-1-15 00:26

应该是摄像机电源纹波系数太大,引起电流增大,同时DC12V电源的老化,引起12V输出供电不足

我9月份同时解决过4台60米红外枪机,原来最早用的600MA的电源,开始挺好,后来就黑杠,白天正常,晚上一直的闪烁,后来更换为3A的开关电源就OK了,到现在一直很好。我还是和爱人十月的观点一样。

红刷手赶紧看看你换的电源肯定电流太小了,最多也就1A


作者: honghai    时间: 2007-1-15 22:39

这一路的摄像机是否有“地电位环路干扰”

有时侯直接把该(云台和摄像机)跟墙壁绝缘------换一个塑料支架


作者: lishoutong    时间: 2007-1-16 09:08
我想应该是电源的问题,建议可以的话,使用开关电源,把电压调节稍微高点。
作者: SOOT    时间: 2007-1-16 09:18
是摄像机的问题,是它负载太大,导致电源电容出现爆裂.应该是摄像机的电源电路有点问题.
作者: 红刷手    时间: 2007-1-16 20:01

这个问题今天彻底解决了。用12V2000mA的电源替换原来的12V1000mA的电源,那两道粗横杠消失了。

感谢“爱人十月”及楼上诸位朋友。


作者: 爱人十月    时间: 2007-1-16 20:33
希望大家在和平共处的前提下把技术交流进行到底!