千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]干扰啊,电梯运行干扰其他画面!各位高手帮我看看,谢谢了! [打印本页]

作者: liulangren1258    时间: 2007-1-9 22:26
标题: [求助]干扰啊,电梯运行干扰其他画面!各位高手帮我看看,谢谢了!

小弟目前在工地上碰到的问题,头都大了!请各位高手帮我看看问题出在哪里,谢谢了!!!

 

图上大的黑白相间条纹是拍照时产生的,干扰是指里面的细波纹。

 

1.       海康8800卡,工控机箱。共有8个彩色半球(4个在电梯,4个在大堂),8个黑白枪机(用在地下停车场)。当其中任何1部电梯运行时,4个大堂的半球受到干扰;有2部以上电梯同时运行,干扰越大;但是电梯半球无任何干扰,黑白枪机干扰不明显,,电梯停止时图像很好。

2.       将电梯的视频线拔掉后,4个大堂的半球监控画面在电梯工作的时候一样受干扰,没有变化

3.       大堂半球和枪机的线材SYV75-596编),电梯半球的线材SYV75-5128+96)线芯为软芯。大堂的线材最远的100M,近的才40M

4.       就近取电,用1612V1000mA的普通变压器供电,取的公用照明电,都没有做接地

5.       吊装的铁线槽和强电的铁线槽距离只有10cm

 

这是不是大堂半球的线材SYV75-596编)屏蔽太差,换成SYV75-5128+96)可以解决问题么?

问题出在哪里?怎么样解决呀?(最好是不要加放大器或者抗干扰器)谢谢各位DX了!!!


作者: liulangren1258    时间: 2007-1-9 22:44

不好意思,小弟初来乍到,图片还不知道怎么发上来


作者: liulangren1258    时间: 2007-1-9 22:56
[attach]30548[/attach]

作者: 爱人十月    时间: 2007-1-9 23:30
一般都是变频干扰,只有假抗干扰器了,要是山东地区的找我
作者: SupermanTm    时间: 2007-1-10 00:18

这绝对是“真干扰”!干扰来自电梯的变频电机的 15KHz PWM 载频。

建议用中频调制方式传输,比较有效。


作者: sfyygy    时间: 2007-1-10 09:32

我们公司有那种电梯抗干扰器.可以解决.


作者: eie1992    时间: 2007-1-10 12:47

这绝对是“真干扰”!干扰来自电梯的变频电机的 15KHz PWM 载频。

建议用中频调制方式传输,比较有效。

.............

我看不像真干扰。主设备用净化电源供电看看能不能解决?


作者: liulangren1258    时间: 2007-1-12 18:20

哈哈,我的问题解决了!在这里,小弟谢谢大家了!特别是7楼的DX!

是电源的问题,我的4个大堂半球的电源是和联网门禁系统共用的,电梯的干扰通过门禁系统反串到电源上面了,直接影响了大堂的半球.


作者: liqianqiu    时间: 2007-1-13 09:29

4.       就近取电,用1612V1000mA的普通变压器供电,取的公用照明电,都没有做接地

看到这里应该就有些问题的预感!呵呵,EIE前辈好久没有看到你了!






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2