24路的监控里面有6个云台,这6个云台会不同程度出现自动旋转时停止,其中有两个较远1000米左右通过光端机,其它4路较近,300-400米.原来没太在意,现在有2路更加厉害了,转两三圈就停,停后必须手动转半圈以上,才能自动转!
求教DX们!!
1、检查一下电源,是不是因为天气太冷,云台润滑油变稠,转动电流过大,导致供电电压下降,使解码器复位。
2、关于控制问题,是采用了什么协议?有一些协议是需要一直发送控制码,一旦控制码停止一段时间,云台就会停止转动。导致控制码停止的原因是数据线上有干扰或驱动不够。
谢谢楼上的朋友给出的看法!我先这样给客户解释一下吧
还有没有其它意见?
以前遇到过这中情况,你检查一下控制线,有可能是干扰.
问一下现在有问题的是不是最远的监控点,如果是最远的话,应该于485的控制有问题,可以减小传输速率,485转换器是否是有源的外供电的.
其次就是解码器的问题,解码器不稳定的情况下就会出项控制不灵或输出电压不够问题,再者就是芸薹的机械问题,齿轮磨损造成.
自动水平扫描本来就没什么用,你看看进口名牌厂家的解码器中一般都不会提供这个功能。
楼主,你是不是在北方使用?
我做了一张单,才完工三天。在今天,也遇到这样的情况。
我没有怀疑我的线路或者电源什么的,这个很容易就查出来了。
首先我怀疑是云台电机本身是否有毛病;然后想到的就是北方的天气。
我比你幸运的是,所用的几个室外云台中,只有一个出现和你所说一样的问题,我用的是301室外重型云台。
明天上午我带一个新的云台去替换一下,不过,天气的因素可能比较大。
首先感谢各位的热心回贴!
请问:
1.出现这种问题的两路分别是最远的一路和最近的一路(不过这里的干扰确实很严重,总控室前面就是一个无线电台的发射塔),不过原来没有这么严重,也没有这么频繁,请问:::如果这种情况是控制线的干扰问题就该怎么解决???
2.我的485转换器是外供电的那种
3.这个监控是刚装的还不到2个月呢,应该不会是齿轮磨损问题吧
4.7楼的朋友说:应该于485的控制有问题,可以减小传输速率..请问怎么减小传输速率????
非常感谢各位热心的朋友!有问题多交流,才能同进步吗?解决了这个问题我一定和大家分享经验!!
楼主,我今天才去的现场,我的问题解决了
挂掉了两个云台,今天我的解决方式很简单.
原来用的都是303白色那种室外重型云台.今天我带了一个301灰色那种云台换上去了,问题解决了
我个人觉得,出现这样问题,原因还是在云台本身上.
北方的气温太低,特别是夜间.如果云台本身质量次点,在这种恶劣的环境下使用,如楼上朋友说的,容易出现润滑剂增稠,云台自动的时候带动不起来的故障.
建议:1、换质量稍微好点的云台;
2、解码器选用室外专用那种,也就是里面的变压器功率为24V 30W的。
楼主所述情况,在南方可能比较少遇见。我在东北,这里夜间气温是-15度,白天是-3度。