千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有高手没,请看看。...

[复制链接]
dabou222 发布于: 2006-12-22 14:19 1057 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

通电后视频图象正常,

但是 接上视频防雷设备 图象出现不连续状态,仿佛Q9头虚联,设备接地 接与不接 效果相同,排除漂浮电压干扰。

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2006-12-23 11:27:00

防雷器有问题,跟我联系...QQ:670891754

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大胡子88 发表于 2006-12-24 23:28:00

把防雷器的地线拆了试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
TCP 发表于 2006-12-25 13:38:00

   即使是视频防雷器质量不佳,对图像的影响最多只是高频分量的损失,清晰度下降,不至于出现图像出现不连续现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2006-12-25 15:09:00
嘿嘿,直接把防雷器拆了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
TCP 发表于 2006-12-26 07:45:00

    在很多工程中,因乙方所采购的是劣质的视频防雷模块(主要是频率特性不符要求),导致接入后从画面上明显看出图像质量受影响,因而就是采取把防雷模块拆除的办法来欺骗甲方的,但是,这样的做法很难通过工程验收的。

    本曾多次见到这样的情况,当验收时发现有摄像机的防雷模块没有接入时,乙方的随验人员解释说是因为维修时拆下忘了接入,而到了发现多个前端摄像机都是这样的情况时,乙方才不得不承认是因为防雷模块接入后图像质量严重受影响,看了被拆下来的防雷模块,发现还是知名厂家的产品,说明书上的各项指标都比较高,按道理不应该产生如此的影响。经判断,因工程量较大,估计是乙方为了少花钱而向生产厂家要求造假,把低指标的产品印上高指标的型号并配于相应的说明书和包装。目前这种现象非常普遍,尤其是摄像机,甚至有知名度非常高的厂家也配合工程商欺骗建设单位。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
防雷新手 发表于 2007-1-5 17:09:00
视频防雷器产生场频干扰造成的图像出现不连续性,我估计是视频防雷器有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
幻星 发表于 2007-1-8 10:13:00
多数是防雷器问题,可以拿个去测试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
marketli 发表于 2007-3-13 16:18:00
拆掉接地线,如果还有问题.肯定是防雷器有的问题;联系:288 90060  email:marketli@21cn.com 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tigeryan 发表于 2007-3-14 00:13:00
以下是引用czyangfan在2007-1-20 14:10:00的发言:

测测防雷器视频线路的结电容有多大,可能防雷器中的TVS出现了问题,防雷器厂家可能用普通的TVS,它的电容大概在1500P,高频传输的话,视频图象肯定会受到影响的!

嗯.同意.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
清洁工 发表于 2007-3-14 23:48:00
是这么回事,避雷器的输入电容过大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城