千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 紧急求教 [打印本页]

作者: holysun    时间: 2006-12-20 23:13
标题: 紧急求教
<p>最近由我负责作了一个项目,但是在调试网络过程出了问题,所有的机器显示{网络没有连接,线缆没有插好},但是在网上邻居调整网络传输速率为10M,显示连接正常,但丢包现象严重。</p><p>现在我不清楚到底是哪里出问题了</p><p>我把我们架设网线的具体情况作一说明</p><p>1。网线走的是地沟,和网线一起的有380V的高压电缆,但网线用PVC管保护,同时网线离高压线有50cm的距离,但是在进交换机的时候与配电箱并行。</p><p>2。网线为普通的网线。400-500元的</p><p>3。交换机为3com的。</p><p>4。网线的最长距离为50m</p><p>求教各位高手,问题出在什么地方?这种问题我该如何解决?</p><p>非常感谢大家的关注!这次是一次非常严重的教训!我会铭记在心得</p>
作者: wrecall21    时间: 2006-12-21 14:12
<p>两端网线直接作rj45头,甩开配线架,信息插座,和交换机,直接两台电脑对ping试试。</p>
作者: yokai    时间: 2006-12-22 01:36
<p>1、确认一下你使用的3COM交换机和网卡是100M的还是10M的。</p><p>2、确认一下你做的RJ45头是标准的,是否正确的使用了1、2、3、6,而不是任意组合。</p><p>3、用的线缆不会是铁丝的吧?</p><p></p>
作者: BJFLUKE    时间: 2006-12-22 10:39
<p>楼主不是先找个FLUKE测试一下你的网线吧。很有可能出在网线上。</p><p></p>