千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]接地问题,请高手指导 [打印本页]

作者: lgsealing    时间: 2006-12-19 09:47
标题: [求助]接地问题,请高手指导

机房有一条接地线,是电信光纤机柜接地的,现在,我想把服务器机柜、网线信号线接地、及防雷插座接地都接到那个地线上,不知行否?另外,光纤收发器是通过网线连到服务器机柜路由再到交换机再到服务器和其它办公室的,这样是否会形成回路啊?

请大家指点指点,这样是否可行,谢谢!


作者: Cindy_Gong    时间: 2006-12-20 09:18

联合接地的接地电阻值需满足1欧姆的要求,独立接地的话接地电阻值满足4欧姆的要求


作者: lgsealing    时间: 2006-12-20 17:29
哦,谢谢楼上的大哥
作者: sinolx    时间: 2006-12-22 15:26

什么眼神,Cindy应该是个女的. 别大哥大哥的叫.

机房综合接地对接地线的线径有要求,而且光纤接地接到什么地方你知道吗?我觉得你最好单独再拉一根地线做等电位接地.


作者: Cindy_Gong    时间: 2006-12-22 15:37

楼上的,谢谢你,你的眼神肯定比楼主好。

现在讲的是共用接地,所以没有必要再拉接地线,接地的引下线可以采用扁钢或35平方的导线。


作者: lgsealing    时间: 2006-12-23 07:49

抱歉,偶失礼了,确是没看清楚,不过,在偶的后面是老大,也不敢多作细看,故,是偶太粗心了,实是抱歉之至!

最后,谢谢两位大哥大姐的帮助,谢谢!


作者: 大胡子88    时间: 2006-12-24 23:29

光纤加强芯别忘记接地

 


作者: 粤涯    时间: 2006-12-26 08:22
是的,以前我遇到过,光缆里面的加强钢丝我问了几个高手最后也接地啦
作者: lgsealing    时间: 2006-12-29 09:46
接啦