请问机房安装静电地板的屏蔽接地下的铜排问题?

我们单位机房安装静电地板,因为静电地板、墙壁屏蔽层、还有吊顶龙骨和窗户的金属框都要连接起来做屏蔽接地。

静电地板采用的是0.6*0.6m的大小,厂家提供的地板下铜排为1.2m*1.2m的网格,铜排为0.3*50mm,我在网上查找了一些资料,都对这块没有说的特别明白,有的要求是铜排网格大小应该和静电地板一样大,0.6*0.6m的,有的说1.8m*1.8m,有的说交叉处应该焊接,有的说压接就可以,有的要求静电地板架还要通过导线焊接到铜排上,厂家说地板架就是导体,不需要单独在连线了。

请问到底应该依据什么?铜排交叉处是否需要焊接,如果焊接如何焊接,铜排的规格是否可行(厂家说是静电屏蔽,这样就可以了,我查的资料说1mm~1.5mm,宽20~25mm,但是说的是防雷接地),静电地板的框架(不是地板腿,是每块地板4周的托架)是否需要导线和铜排相连?

谢谢各位。


作者: 阿骨头    时间: 2006-12-17 11:16

只要你的接地电阻能达到要求就可以了!


作者: 冯奎林    时间: 2006-12-17 21:41

地板隔一块接一个,腿也一样要接.墙壁天花接几个点.但是天花接住龙骨,墙壁也要接,铜排交叉不旱接也可以但保证接触要好!接完后要用接地表测试每一个地方!


作者: ndust    时间: 2006-12-18 16:15
隔一块一接,比如我们的地板是0.6*0.6,那是不是网格为1.2*1.2了,腿也要接是什么意思?谢谢!