千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于APC-UPS的问题!!!
[打印本页]
作者:
yf
时间:
2003-6-24 21:00
标题:
关于APC-UPS的问题!!!
APC的3000伏安(配四块电池)的UPS,用了不到一年,就开始出问题。
主要症状是:随机带的监测软件频繁报警,然后半小时左右自动停机。最初时没有任何问题,大概可用到3、4个小时。
请强人帮忙解答,谢谢!!!!!!!!
作者:
假球黑哨
时间:
2003-6-24 22:58
首先四只12V100AH的电池配3KVA的UPS最多是坚持1。5小时,如果你没有使用APC原配的电池包,监控软件可能会有问题;还有监控的串口线也是特制的与操作系统有分别(比如NT和NOVELL的线不一样)。
当然,电池的原因也是可能的,现在假的名牌电池很多;正宗的进口品牌保三年,国产保五年。
作者:
yf
时间:
2003-6-25 12:22
配的是松下原装电池(一组四块),额定可以使用两个小时的。
能否说明APC原配的电池包是什么样的?监控软件可能会有的问题?
谢谢!!!!!
作者:
假球黑哨
时间:
2003-6-25 12:32
APC原宝的电池组也是四快电池一个箱子,但是它有一根电池与UPS主机的信号连线,配合APC的监控软件才能正确显示电池的剩余时间。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2