两个云台摄像机直接连入PC式硬盘录像机,其控制线(cat 5e
)采用485方式转成232接入PC,通过PC机的鼠标来控制、操作云台
。
使用3个月以来一直很正常,不过自从恢复系统后没几天就不能
控制了,录象其他方面都正常。更奇怪的是,有时可以控制其中的
一个云台(此时,另一个不好用),过了一会就都不能控制了
个人观点:
我以前遇到类似事情,我是将云台解码器断电重新拨码
先检查一下接线有没有问题.
再看看地址码和波特率设置是否正确.
检查解码器有没存在问题.
问题都是一点一点发现而解决的.
楼上好像挺专业
恢复系统之后,看一下设置的协议,波特率地址码和以前的设置是否一致,在确定后若不可控,重起一下解码器,应该就ok了
不知道你的问题解决了没有,从你所描述的情况来说感觉不是硬件问题,而是原来设计的时候485信号可能是处在临界状态,也就是说当线缆以及接头比较好的情况设备可以工作,但是处于临界状态,随着时间推移(3个月时间),那么线路就处在临界状态以下了,您可以按照如下步骤排除问题:
1、将解码器拆除,到主控室短距离测试,看是否能够工作(排除硬件问题,如果不能工作,则可能有485转换器以及解码器设置等,可以参考楼上一位朋友的说法)
2、如果你认为硬件没有问题,不想执行第一步,则可以在市场上购买1/4瓦或者1/8瓦的120欧电阻,在最远端的那个解码器的a/b线上连接一个电阻(电阻一端连接到a线上,另外一端连接到b线上);
一般经过第二点都可以解决问题;还有就是看看你的485转换器是否是无源的,无源的发射功率不是很大,也容易出现这个问题,如果没有解决可以给我打电话,我帮你想想办法!