千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 电梯间广告系统传输设计方案(抗干扰,低造价) [打印本页]
作者: 视得清电子 时间: 2006-12-12 11:36
标题: 电梯间广告系统传输设计方案(抗干扰,低造价)
现状描述:
有6部电梯,需要自控制中心将音视频信号传递到这6部电梯中,目前采用视频分配+放大器+6根视频电缆+6根音频电缆的做法出现了很多图像干扰,致使客户无法接受;
现场分析:
通过对现场的分析发现现场干扰比较大,而且线路复杂,信号在发送端损伤已经比较严重,现场干扰情况复杂,故将本着造价低廉、稳定可靠,图像质量高的基础来进行设计;
下图为设计的框架图:
本次现场线缆无需重新调整,仅使用控制中心到顶楼机房一根视频电缆便可,在电梯顶端机房添加信号放大器和信号分配器,便可以将信号分配给各轿厢内的电视机;
所需要的设备为:
序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 |
1 | 信号转换器SD-S860AV | 一台 | 元 |
2 | 12伏电源 | 一台 | 元 |
3 | 高功率信号放大器 | 一台 | 元 |
4 | 6路信号分配器 | 一台 | 元 |
5 | 接头若干; | | 元 |
6 | 合 计(产品净价格) | 元 |
作者: cf88 时间: 2006-12-12 12:02
现在多数使用的是VGA-UTP方式!
作者: 视得清电子 时间: 2006-12-12 16:31
那也是一种办法!不过我这边的这个客户时已经铺设了线缆了!所以。。。另外毕竟客户对视频电缆还是心理比较有底!