标题: 求!有人用过4293sn单防区模块的常开么? [打印本页]

作者: 阿骨头    时间: 2006-12-10 14:01
标题: 求!有人用过4293sn单防区模块的常开么?

有人用过4293sn单防区模块的常开么?
怎么用? 我要接两组信号出来!

一组用在vista120上,另一组要串联信号到硬盘录象机!

但是只有常闭信号串联才能联动!


作者: yigao    时间: 2006-12-11 23:13
常开常闭随意,可以根据合理性进行选择。你说的串联到硬盘应该是联动摄像机用,这个无论常开还是常闭都是可以联动的。以前我施工的工程都是总线制,从报警主机的辅助设备也就是联动设备上去反馈信号。我觉得你说的直接用前端设备的信号联动也可以,那就直接并联反馈信号线试试看了。
作者: manager789    时间: 2006-12-14 00:00
4293的模块只有一个防区,也就是常开和常闭状态只能用一个!不过这个模块是和报警管理主机有关系!和你与硬盘录像机进行联动是没有关系的!模块输出的信号只有报警管理主机可以接收!硬盘录像机根本不认识这个协议!你用4293SN模块那肯定是用的总线式报警主机了,如果要让报警主机与监控系统联动可以给报警管理主机加继电器输出模块,将报警信号再次转换成开关量信号给硬盘录像机(如果你的硬盘录像机可以接收报警信号的话),如果是矩阵的话可能还需要给矩阵加报警接口单元!
作者: a2006    时间: 2010-9-7 18:14

不是太懂。


作者: 开始懂了001    时间: 2010-9-8 16:34
我懂了,原来如此
作者: saj110    时间: 2010-9-8 17:24
4132DV/RY解决问题
作者: wgconeline    时间: 2010-9-8 18:30
明白了。就是协义不同,需要用设备转换。