标题: 有关总线控制球机失控的求救

本人现遇到一问题:一根1500M长的(RVV2X1。0)总线上,共接有九个PELCO的一体化快球!其中每个球之间的水平相距离大概是200M,每个球机的总线接入主总线之间的长度大概是7米。(T型接法)

现遇到:接二三个球的时候操作一切正常!全接入后,经常无法控制!经测量每个球的总线电源在2.6-3.3V之间!主总线最末端的电压只有1。6V!

(采用的是无源485普通模块!模块输出电压是2.9V)

以上问题如何解决,求各位大侠前辈指点一二!


作者: SupermanTm    时间: 2006-12-9 22:53
看这里:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=250918
作者: 笨蛋的猪    时间: 2006-12-10 10:55
多谢楼上的!我已解决!