千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]请教高手监控工程中用电问题 [打印本页]

作者: xjfreeman    时间: 2006-12-8 16:04
标题: [原创]请教高手监控工程中用电问题

本人监控工程中遇到过以下问题,但是不知道是什么原因引起的请大家指教:

       工程中采用的供电方式是机房直接供AC220V到摄像机旁然后用DC12V的线性变压器转换(800mA变压器)。这个过程中一根AC220V(2*1.5mm)电源线上并联着24个摄像机,但是一插电源空开就跳还打火,后来把这根线上的机子减到一半就不跳了。这是什么原因呢?24个机子一个按20W算才480W没有那么大功率啊!!跳闸是什么原因呢?后来在别一个工程中同样的有两跟电源线各带14台摄像机,有一根一插就跳闸,另一根不跳闸,但是两根线都测量过线上电阻都是22欧左右没有差别。

哪位高手能给解答一下,谢谢了!!!

[此贴子已经被作者于2006-12-8 16:05:21编辑过]

作者: 视得清电子    时间: 2006-12-8 17:06

和接地电阻等都有关系,一般都安装有触电保护器,如果采用开关电源等冲击性很强的电源这种情况很容易发生;另外像解码器等一些差一点的变压器也会出现冲击电流过大的问题; 触电保护器的调整以及容量等都有关系!


作者: mybluer    时间: 2006-12-8 17:16
你在这发是错了,你该找个电工去,这个应该是线有地方漏电或是联电了。有破皮的地方就可能出现这种情况,不过不好查,还有就是你别忘记了所有摄象机都启动的时候,有个很强的电涌,如果空开不够大,那么就会跳,你的情况具体怎么回事就要你自己差了。
作者: xjfreeman    时间: 2006-12-12 11:53

楼上两位能不能说具体些,谢谢!!!

实际应用中你们是怎么处理这样的电涌的。


作者: TCP    时间: 2006-12-12 13:57

   请测试一下供电回路对地的绝缘电阻值多大,最大的可能是某一部分供电线路对地漏电,上面有人提到开机冲击电流过大的现象也是影响跳闸的因素,特别是在空气开关的电流容量较小的情况下。


作者: soww    时间: 2006-12-12 14:10
哈哈!搞不懂,按规范施工就没问题,每段一个接线盒,一段一段并起来,我做的就不会有这种问题。
作者: xjfreeman    时间: 2006-12-12 16:11
以下是引用soww在2006-12-12 14:10:00的发言:
哈哈!搞不懂,按规范施工就没问题,每段一个接线盒,一段一段并起来,我做的就不会有这种问题。

能告诉我具体的作法吗?你通常每根线上并联多少个摄像机,谢谢!!!

这种规范在哪里可以找到。


作者: dengyi    时间: 2006-12-12 22:13
不用问了,绝对是你的电源线有一处接反了,形成短路了,把电源重新查一下,呵呵,这个情况我也碰到过,不过运气没你的好,烧坏了好几个机子,你好象没烧机
作者: aoyun2008    时间: 2006-12-12 22:47

楼上:不一定是电源接反。

既然跳空气开关,肯定哪里短路了。

一排查就OK。。


作者: gblive    时间: 2006-12-12 22:48
第一种可能是你的电源变压器或电源线有短路的,二是你的电源取的有问题:如果从漏电保护器上接的话,地线必须从漏电保护器中接出来。

作者: lxsong2002    时间: 2006-12-12 23:06

给摄像机供电好象只用两根线吧 把火线和零线过去就行了,用不着地线

看楼主这种情况,好象是电源线对地短路了

你把电源线两根并到一块,用摇表测一下。记得测时把变压器都拨下来


作者: soww    时间: 2006-12-12 23:39
以下是引用xjfreeman在2006-12-12 16:11:00的发言:

能告诉我具体的作法吗?你通常每根线上并联多少个摄像机,谢谢!!!

这种规范在哪里可以找到。

电工该做的技术规范,我通常每根线并20个左右的摄像机,线径不要太小,负载多,电线会发热。
作者: mhinas    时间: 2006-12-13 00:53
短路啦!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2