标题: 求助帮计算需要什么样的UPS! [打印本页]

作者: 天地飘    时间: 2006-12-3 07:24
标题: 求助帮计算需要什么样的UPS!

我们有两台设备,一台700W,另外一台2200W。每台设备配一个UPS,能支持运行一个小时以上。需要用容量多大的UPS

。以四通的MD-2000S为例,700w的功耗能运行多长时间?
万分感谢~~~~~~~
额定输出容量 2000VA/1400W长延时kva 


作者: wlkyk    时间: 2006-12-5 12:29

运行的时间是和配的蓄电池的容量有关系,


作者: wlkyk    时间: 2006-12-5 12:50

延时时间跟配的蓄电池的容量大小有关,四通的MD-2000S 配四节65AH的蓄电池,能延时1-1.5小时.

2200W设备最小要配3000VAUPS,可以的话最好再配高一点.

有什么疑问可以跟我联系.MSN:fiky525@hotmail.com