千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求救(关于干扰) [打印本页]

作者: scyan    时间: 2006-11-30 15:49
标题: 求救(关于干扰)

小弟负责的工程,有几台摄相机偶尔出现干扰现象,但过一二个小时,干扰又自动消失,求教各位大侠,帮忙分析是什么问题?不胜感谢!注(这二台摄相机用视频线75-5传输,距离300-400米)


作者: 视得清电子    时间: 2006-11-30 16:04
这种干扰在小区内部一般为变频电机干扰,主要在变频水泵方面还有就是抽风机,你可以查看一下物业的设备启动记录,可以找出干扰源,如果是这样的问题,则需要添加抗干扰器,应该用移频的抗干扰器,视频放大的不能用在这种环境下!

作者: heml    时间: 2006-11-30 16:11
如果是暂时性的间隙干扰,可以不必理会。这种干扰肯定是外界干扰所致。如果是经常性的间隙性干扰。才考虑使用抗干扰器。由于目前的抗干扰器种类繁多,工作原理有很多不一样。建议试用后,认定效果再购买。我们可以提供多种类型抗干扰器供你选择免费试用。
[此贴子已经被作者于2006-11-30 16:19:05编辑过]

作者: xhcrusoe    时间: 2006-11-30 16:16

这可能是附近某种设备产生的干扰,如大型变频电机,可以使用我们生产的视频抗干扰器解决,在江苏上海浙江等地我们已经解决许多这样的干扰了,效果都是很不错的,要是有需要可以联系我。我们通过将0~6MHz视频信号转变成38MHz的射频信号从而避开这些干扰。


作者: 蓝色约定    时间: 2006-11-30 18:20
学习学习再学习!
作者: 监控摄象机    时间: 2006-11-30 23:37

外界干扰


作者: weter88    时间: 2006-12-1 11:58

好的东西要大家分享

预你所欲,超其所盼,专家技术,星级服务

暗访包专家——深圳维特尔科技有限公司 www.weter.cn  www.weter.com.cn 

电话:0755-82956458  13715272285  杨先生


作者: 共缆一员    时间: 2006-12-1 14:56

需要抗干扰器可以找我们

北京中天技源南京办事处

电话:025-84698069

传真:025-84698506

手机:13770777145

E-MAIL:gonglan_yc@126.com

地址:南京市光华路2号鑫园小区10栋1108室
公司网址:www.gonglan.com
QQ:252898015


作者: 爱人十月    时间: 2006-12-1 17:10

建议楼主把干扰图片帖出来,我帮你看看,如果就是这么两个有问题的,查查走线路径,是不是同一个干扰源,如果是就有可能是某个频率的干扰,要是不是查查前端就是了.


作者: 皮皮鸟    时间: 2006-12-2 22:45

原因很多哦!

0~6M的高功率设备都能引起干扰!

除了楼上说的,还有电台干扰!


作者: eie1992    时间: 2006-12-3 00:57
以下是引用视得清电子在2006-11-30 16:04:00的发言:
这种干扰在小区内部一般为变频电机干扰,主要在变频水泵方面还有就是抽风机,你可以查看一下物业的设备启动记录,可以找出干扰源,如果是这样的问题,则需要添加抗干扰器,应该用移频的抗干扰器,视频放大的不能用在这种环境下!

没有依据的乱下结论,这种唬人的毛病什么时候能改改?!


作者: 视得清电子    时间: 2006-12-3 02:37
以下是引用eie1992在2006-12-3 0:57:00的发言:

没有依据的乱下结论,这种唬人的毛病什么时候能改改?!

    有点不明白你的意思!也不知道你想发表什么言论!
作者: eie1992    时间: 2006-12-3 12:05

有点不明白你的意思!也不知道你想发表什么言论!

1)楼主没有说明环境,你依据什么分析“这种干扰在小区内部一般为变频电机干扰,主要在变频水泵方面还有就是抽风机”?

2)你依据什么说“如果是这样的问题,则需要添加抗干扰器,应该用移频的抗干扰器,视频放大的不能用在这种环境下!”——是因为你们是卖“移频的抗干扰器”的吗?你泛指“视频放大的不能用在这种环境下”的结论,有什么依据?


作者: neisun    时间: 2006-12-3 15:12

如果楼主没有解决可以联系我,我公司生产的视频抗干扰器能解决所有干扰

深圳市磊安讯科技有限公司
0755-83425059
沈志刚


作者: huangshup    时间: 2006-12-3 17:28
先不要考虑买抗干扰器,先仔细查找干扰点.
作者: 监控摄象机    时间: 2006-12-3 22:46

别都忙着推销啊,先弄清楚状况再说


作者: 视得清电子    时间: 2006-12-4 10:37
以下是引用eie1992在2006-12-3 12:05:00的发言:

有点不明白你的意思!也不知道你想发表什么言论!

1)楼主没有说明环境,你依据什么分析“这种干扰在小区内部一般为变频电机干扰,主要在变频水泵方面还有就是抽风机”?

2)你依据什么说“如果是这样的问题,则需要添加抗干扰器,应该用移频的抗干扰器,视频放大的不能用在这种环境下!”——是因为你们是卖“移频的抗干扰器”的吗?你泛指“视频放大的不能用在这种环境下”的结论,有什么依据?

   我想说的是客户大概说明了在小区内部,所以根据我们大量的工作经验给出客户的推断,那么你认为如果客户全部说出来后才告知他什么原因么?那楼主就不需要问问题了!

  第二个问题在于工程经验,如果我上面的推论是正确的,那么就可以采用该种方案!


作者: eie1992    时间: 2006-12-4 11:20

第二个问题在于工程经验,如果我上面的推论是正确的,那么就可以采用该种方案!

你的工程经验就可以得出这个结论:“应该用移频的抗干扰器,视频放大的不能用在这种环境下!”

我问的是:你泛指“视频放大的不能用在这种环境下”的结论,有什么依据?请不要回避问题。


作者: soww    时间: 2006-12-4 12:51
哈哈!论坛上又有人抬杠了,看看热闹。
作者: ironsteel    时间: 2006-12-5 11:33

你做的是架空线路,还是地埋线路?如果是架空线路,可能是有动力电缆和你的线路平行架设。动力设备启动后,产生电磁干扰。最好的先查出干扰源,靠近干扰源的线路使用两层的屏蔽电缆。这种方案造价最低。如果你找不到干扰源,花7-8百元进一套视频-双绞线转换器。采用双绞线传输信号。到控制室再还原成SYV75-5同轴电缆。


作者: happywp    时间: 2006-12-5 12:26
路过,学习
作者: scyan    时间: 2006-12-5 13:01
地埋线路,走弱电管道,管道内只有一根RVV2*1.0的电源线路,220V,干扰经常在下雨之前出现,而且只有二个摄相机有干扰,是工业园区,园区内共有50台左右的摄相机,其它摄相机正常,出现干扰的是三星643AP高速球,应孩不是摄相机问题。
作者: scyan    时间: 2006-12-5 13:02
这二台摄相机共一路电源
作者: macro_02    时间: 2006-12-12 20:43

我也遇到个难题不知道是不是干扰?

有2个球机在手动控制的时候出现上下滚动的条纹,自动旋转和不动的时候一切正常!

这是怎么回事?

还请高手赐教!!!

我的联系qq:652777020


作者: 视得清电子    时间: 2006-12-12 21:14
以下是引用macro_02在2006-12-12 20:43:00的发言:

我也遇到个难题不知道是不是干扰?

有2个球机在手动控制的时候出现上下滚动的条纹,自动旋转和不动的时候一切正常!

这是怎么回事?

还请高手赐教!!!

我的联系qq:652777020

    楼上的这位朋友的问题不像是干扰,感觉是电源电力不够,原因如下:

 由于电机启动需要较大的电流,而当解码器内部供应能力有限的时候,那么一旦电机启动,就会导致解码器供给摄像头的电源电压不够, 当云台自动旋转或者不动的时候,电流比较恒定,这个时候电流和电压是比较够的!这个我在单位做负载试验的时候已经发现了这个问题,您仔细看看你的图像是不是当出现您所认为的干扰的时候,应该是类似电源电压不够的那种状况,如果解码器内部采用的是开关电源的电路,那么干扰还比较细,如果是这样的,那么更换好的解码器(主要是电源部分),就可以了!

  希望可以帮到你!


作者: dzzdtz    时间: 2006-12-17 12:06

经验介绍:

    我们在一个小区施工时遇到过同样的问题.干扰是拉丝状条纹,厉害的图象都看不到.经过我们对小区的环境进行考量,最后是水泵的变频调速器的干扰.我们采用200多元的抗干扰器解决了这问题.


作者: TCP    时间: 2006-12-20 10:54

     首先要看看画面上干扰波纹的形状,然后分析干扰源的频率和脉冲极性以及能量大小,才能初步判断是什么类型的干扰并找出干扰源。

       根据干扰时有时无这一现象,如果是外界干扰,应该是属于间歇性工作的设备产生的,现在的小区中大功率变频电机使用的越来越普遍,就像上面有些同行所提到的,大功率的变频水泵、抽风机、空调机、大型电动门和卷帘门电机等设备工作时都会对邻近的摄像机产生干扰,这种干扰在画面上的特征是波纹的密集程度和晃动幅度不断变化。

    从受干扰的两个球机同使用一组电源来看,也有可能是电源的供电不足,处于低压的临界状态,电源内阻和交流波纹过大 而导致的,这种现象可以在干扰出现时测量球机端的供电是否正常来判断。

     当然其他带有辐射的间歇性工作的设备也可能产生,例如遥控装置、电火花加工设备、通信设备等等。

 

[此贴子已经被作者于2006-12-20 11:18:46编辑过]





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2