标题: [求助]VISTA 250BP 主机编程问题 [打印本页]

作者: hjang    时间: 2006-11-29 20:37
标题: [求助]VISTA 250BP 主机编程问题

1.用4140+2布防,键盘出现"ARMED***AWAY***  YOU MAY EXIT NOW"字样,是什么问题,怎么解决啊?用密码+3可以布防

2.4193SN双防区模块,接同一探头,防区2(黑绿)接防拆,防区1(黑黄)接报警,探头防拆是TT2个接口,用线将一个口同COM口串连.COM口接黑色线,但现在出现检查防区出错,说防区没准备好,拆了防拆,只接报警一切正常,问一下是不是接线接错了啊???

请各位高手帮帮忙看看啊!!!


作者: 西西    时间: 2006-12-1 12:09

第一个问题:是退出延时,告诉你现在可以退出了。

第二个问题:看探头说明书,肯定是接线出现错误。

付密码含义:安装员码+ [1] 尝试撤防所有的子系统

安装员码+ [2] 尝试外出布防所有的子系统

安装员码+ [3] 尝试留守布防所有的子系统.

安装员码+ [4] 尝试最大布防所有的子系统

安装员码+ [6]+ 防区号,旁路失效防区

安装员码+ [6]+ #,自动旁路所有失效防区

安装员码+ [7] 尝试即时布防所有的子系统


作者: hongfeng713    时间: 2006-12-4 22:35
应该是防区2(黑绿)接报警,防区1(黑黄)接防拆,而且黑线接在标有C的端子把