<p>1个XL50 DDC,控制一台新风机组,AI的监测点为新风机组的送风温度,温度传感器为Honeywell的LF20,如何比较合理地设置PID来控制新风机组中水阀的开度.工程正在调试中,急盼高手赐教!!!</p>
作者:
fun665
时间:
2006-12-1 13:54
温度控制比较简单 如有需要可以加我、QQ:11126727
作者:
SPZL
时间:
2006-12-5 15:17
可以这样试试:PID为12,0,120趋势为0-100,或100-0,就是拉对角线。。。
作者:
SPZL
时间:
2006-12-5 15:20
<p>有空探讨:Q229725340</p>