千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 摄像机进机房视频线上带电怎么回事? [打印本页]

作者: yigao    时间: 2006-11-21 11:26
标题: 摄像机进机房视频线上带电怎么回事?

摄像机进机房视频线上带电怎么回事?

已经在两个工地遇到这样的问题了,一般都是摸着视频线同时碰到机柜的话就会有发麻的感觉,量电压最高可以到170V,当然不总是这么高的电压。机柜做过接地了还是不行,求教!


作者: 视得清电子    时间: 2006-11-21 11:59
一种为感应电压,一种为接地与电源地连接,电源的地并非为0,所以会带来!我这里的设备都含视频隔离模块,视频内芯和屏蔽层与主控中心完全隔离!
作者: yigao    时间: 2006-11-21 12:53
有什么好的解决办法吗,除了购置这种隔离装置?要真的总是170v的话挺危险的,尽管我不用操作这些,但希望能帮助同事解决。以前的工程也没听说过这样的情况。谢谢!
作者: soww    时间: 2006-11-21 19:43
哈哈!
作者: 视得清电子    时间: 2006-11-22 10:12
以下是引用yigao在2006-11-21 12:53:00的发言:
有什么好的解决办法吗,除了购置这种隔离装置?要真的总是170v的话挺危险的,尽管我不用操作这些,但希望能帮助同事解决。以前的工程也没听说过这样的情况。谢谢!

    可以采用我这边的设备,都含有隔离装置的!还有一种办法,就是在视频内芯添加一个220v/100uf的电解电容,但是地无法隔离!只能隔离内心!
作者: yigao    时间: 2006-11-22 10:17

题外话!

现在的工程越做越烂,到处都是低价中标,所以购置的设备自然不怎么样。现在要是额外增加什么隔离装置,我有心而无力。


作者: soww    时间: 2006-11-22 10:18
以下是引用yigao在2006-11-21 11:26:00的发言:

摄像机进机房视频线上带电怎么回事?

已经在两个工地遇到这样的问题了,一般都是摸着视频线同时碰到机柜的话就会有发麻的感觉,量电压最高可以到170V,当然不总是这么高的电压。机柜做过接地了还是不行,求教!

你要把摸着视频线同时碰到机柜带电的原因找出来才行。
作者: 彗星回归    时间: 2006-11-22 10:46
   只是麻一下,没关系。只要先把进线的屏蔽层与机房信号地接好就可以了。
作者: 视得清电子    时间: 2006-11-22 11:43

损招:买几幅手套给操作人员!


作者: fgwfn    时间: 2006-11-22 14:05

视频线带电,那170V的感应电有可能是从摄像机等设备里面进去的.然后又传到视频线.

我遇到过这样的问题好多次.你看是不是220V的电源接地接错了.是否火线接了地.?


作者: elechannel    时间: 2006-11-25 15:30

1.一种为接地与电源地连接,我比较同意这样的观点;我在山东阳城煤矿的工地上就发现过这样的问题;总之一句话,现场环境不同,有时候差异比较大的;

2。还有一种,就是你的摄像机供电接地问题。

3.感应电的可能性不大!

建议:所有的设备进行等电位接地处理!

根据你的情况,应该有些设备并没有采取等电位接地处理!


作者: 监控摄象机    时间: 2006-11-25 19:24

同意楼上的


作者: 桃园一片    时间: 2006-11-26 00:56

怀疑你的计算机是两芯(零、火)线供电,没有地线。查一下计算机的外皮与大地之间是否有交流100多伏电压。


作者: dds111999    时间: 2006-11-26 08:53

也会碰到这样的问题,我自己接线有被电的感觉,换一个人接也许就没有,自身的静电也有可能哦!


作者: sanheboy    时间: 2006-11-27 14:56

作者: weter88    时间: 2006-12-1 12:21

好的东西要大家分享

预你所欲,超其所盼,专家技术,星级服务

暗访包专家——深圳维特尔科技有限公司 www.weter.cn  www.weter.com.cn 

电话:0755-82956458  13715272285  杨先生


作者: hsy2125    时间: 2006-12-6 20:07

学习!


作者: penggang983    时间: 2006-12-12 15:04

学习!