千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 呵呵,闲的无聊画个图给大家看看! [打印本页]

作者: jkljf    时间: 2006-11-19 19:41
标题: 呵呵,闲的无聊画个图给大家看看!

大家不是为了220V电源线不能走弱电槽和12V电走长线压降大的问题烦恼吗?看我这个图保证解决你们的烦恼。不过成本嘛!哈哈,自己算喽!

 

[attach]30072[/attach]

作者: cent    时间: 2006-11-19 20:05

作者: 桃园一片    时间: 2006-11-19 20:18

这个dc/dc可不便宜吧?首先两边dc的地应该隔离。这样的dc/dc恐怕200元都打不住吧?


作者: novatec    时间: 2006-11-20 09:04
以下是引用桃园一片在2006-11-19 20:18:00的发言:

这个dc/dc可不便宜吧?首先两边dc的地应该隔离。这样的dc/dc恐怕200元都打不住吧?

就是啊,楼主解释一下,我也想知道。


作者: cnhacker    时间: 2006-11-20 10:35

倒!纯粹是馊主意!


作者: bianrong    时间: 2006-11-20 10:40

48VDC还不如用24VAC呢。。。


作者: neisun    时间: 2006-11-20 10:57

 AC60V集中供电连接图

 

 

看不清楚就右点图片,另存为-看吧,千家的图片好难控制.,

[此贴子已经被作者于2006-11-20 11:04:58编辑过]

作者: jkljf    时间: 2006-11-20 11:33

DC-DC转换器应该不贵大概几十元钱吧!电子市场上有的卖。用24V/AC与60/AC在弱电槽传输,距离长了可能有串扰!


作者: bianrong    时间: 2006-11-20 11:34

一般220V到附近,再转成低压。

室外较难施工些。。。


作者: chinesecat    时间: 2006-11-20 13:28

那个DC-DC电源1.3A,电流是不是高点?一般的摄像机500mA足够了,用在带红外灯的摄像机还差不多。


作者: h_sh520    时间: 2006-11-20 13:45

AC220v好像对视频没有干扰吧?有的话也很小的?对其他的设备使用干扰也很小吧?

一个DC48v的电源电流最大有多大?,要是我有100个摄像机的话该怎么分流??

[此贴子已经被作者于2006-11-20 13:45:24编辑过]

作者: dds111999    时间: 2006-11-20 13:48

各有高招,好用就行啊!


作者: wbl1983    时间: 2006-11-20 21:21

哦!不错,都是安全电压适合弱电布线


作者: kame    时间: 2006-11-21 09:48

我是DC36V集中供电的,

至于DC2DC,想便宜,你用7812,但是不加散热片,可能到不了1.3A,但是一般的摄象机,大概0.2A,红外的会大一点.

再7812前面再加个全桥,那就AC也可以了,我都是带全桥的,AC,DC通吃

一般来说,15V-36V的AC,DC均可以,但是AC的话,可能会有干扰,大家自己测试一下就明白了

还有,如果DC集中供电,最好采用线性电源,不要采用开关电源,如果你只有开关电源,那开关电源的接地不要接上,接上会有干扰的.

[此贴子已经被作者于2006-11-21 9:48:57编辑过]

作者: kame    时间: 2006-11-21 09:50
以下是引用h_sh520在2006-11-20 13:45:00的发言:

AC220v好像对视频没有干扰吧?有的话也很小的?对其他的设备使用干扰也很小吧?

一个DC48v的电源电流最大有多大?,要是我有100个摄像机的话该怎么分流??


100个摄像机,那就多跑几条总线吧


作者: neisun    时间: 2006-11-21 10:07

我的AC60V集中供电电源,采用线性变压器,带短路保护,散热风扇.用2*0.5的线可以走2KM.走弱电槽对摄象机一点干扰都没有,电流有4A 6A,一台AC60V6A的可以带48普通摄象机.如果有另外的监控设备,就另算咯.
可同时供电给摄象机,云台等监控设备.

 


作者: l13608931522    时间: 2006-11-21 18:51
AC60V  不是属于强电吗?要36V以下的
作者: xzj0311    时间: 2006-11-23 13:05

作者: fgwfn    时间: 2006-11-23 14:34
这种方案行吗?楼主多提点技术上的问题来解答一下.
作者: jkljf    时间: 2006-11-23 15:01
这个方案绝对能行,但是在成本上可能要稍高些。在弱电槽中尽量不要走AC。 上面kame说的不错,用7812加散热或驱动管既可满足摄像机的要求。大概只需要几元钱,带外壳最多十几元钱。有需要的我可以帮大家做。此方案较适用于静点摄像机和红外对射。
作者: jkljf    时间: 2006-11-23 15:10
以下是引用neisun在2006-11-21 10:07:00的发言:

我的AC60V集中供电电源,采用线性变压器,带短路保护,散热风扇.用2*0.5的线可以走2KM.走弱电槽对摄象机一点干扰都没有,电流有4A 6A,一台AC60V6A的可以带48普通摄象机.如果有另外的监控设备,就另算咯.
可同时供电给摄象机,云台等监控设备.

 

用AC60V供电,成本较220V直接供电高,因为变压器不便宜啊,220V-12V,24V的到处都是,60V-12V的就少了。而且AC在弱电槽里走2KM或多或少对其他设备信号有干扰,只是可能感官觉察不到罢了。
作者: 中盟科技电子警察    时间: 2006-11-23 15:32
应该也贵呀,
作者: jkljf    时间: 2006-11-23 15:35

是啊,最主要多了48V/DC电源,但是满足了你可以和其他信号线一起走的要求啊。另外铺管可是要钱的呦!


作者: kame    时间: 2006-11-23 16:22
以下是引用jkljf在2006-11-23 15:10:00的发言:

用AC60V供电,成本较220V直接供电高,因为变压器不便宜啊,220V-12V,24V的到处都是,60V-12V的就少了。而且AC在弱电槽里走2KM或多或少对其他设备信号有干扰,只是可能感官觉察不到罢了。

60V-12V买不到,

你不会买220V-48V的?


作者: sanheboy    时间: 2006-11-27 15:33
心 属于你的 我借来寄托 却变成我的心魔
你 属于谁的 我刚好经过 却带来潮起潮落
风 属于天的 我偷来吹吹 却吹起人间烟火
天 属于谁的 我抬头欣赏 却看见你的轮廓
梦 属于我的 我伸手触摸 却与它擦肩而过
我 属于谁的 我仰问苍天 却只有风雨飘落
作者: weter88    时间: 2006-12-1 12:21

好的东西要大家分享

预你所欲,超其所盼,专家技术,星级服务

暗访包专家——深圳维特尔科技有限公司 www.weter.cn  www.weter.com.cn 

电话:0755-82956458  13715272285  杨先生






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2