千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 信息机房室内弱电桥架的安装工艺注意点是什么?寻求帮助 [打印本页]

作者: mushilong    时间: 2006-11-7 16:32
标题: 信息机房室内弱电桥架的安装工艺注意点是什么?寻求帮助
<p>信息机房室内弱电桥架的安装工艺注意点是什么?寻求帮助</p><p>谢谢~</p>
作者: 山贼山贼    时间: 2006-11-7 16:53
结实就够了吧。其他还有什么?暂时想不到。
作者: 烦!真烦!    时间: 2006-11-7 17:59
<p>接地,防火,线缆进机柜时注意避开UPS和空调.</p><p>还有楼上说的结实</p>
作者: yinggw    时间: 2006-11-7 20:35
<p>上走线和下走线有不同的要求,线槽中的线缆到机柜需要有电缆的引出片来保护,强电和弱电的桥架要分别接地,当然也要考虑电磁的屏蔽</p><p>看看我们的桥架就知道了什么是机房的桥架线槽和它的工艺:</p><p><a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=211871&amp;page=3">http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=211871&amp;page=3</a></p><p></p>
[此贴子已经被作者于2006-11-7 20:39:12编辑过]


作者: buddie    时间: 2006-11-8 13:35
支持3楼。
作者: qwngyu    时间: 2006-11-11 15:16
<p>支持,绝对支持!</p>
作者: 刘睿智    时间: 2006-11-14 08:23
<p>支持啊,</p>
作者: nbsw    时间: 2006-11-15 18:13
接地是最重要的,一定要小于1欧姆




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2