请教各位大虾:在两幢楼之间架空五类线,有防雷要求吗?
作者:
爱迪电力
时间:
2003-6-20 09:23
当然有!需要安装防雷器,你还得做钢绞线,涌浪电压过滤等等,我看你还不如用光缆呢
作者:
qrwei
时间:
2003-6-20 09:25
架空就怕雷,做防雷也很麻烦,最好不要采用。
作者:
yof2002
时间:
2003-6-20 14:41
为工程简单,架空是必须的,做好防雷,大胆架吧
作者:
无妻徒行
时间:
2003-6-20 20:26
偶也遇到客户要求架空.但是通过给他让解各方面的因数!成本等!!最后客户还是决定用光纤^_^!!
作者:
chenym007
时间:
2003-6-20 22:20
可以用室外朝五类,用塑料管,也可以不采用避雷
只要工程要求不严格
作者:
maxinliang
时间:
2003-6-21 09:48
同意楼上的!
作者:
maxinliang
时间:
2003-6-21 09:48
同意楼上的!
作者:
bianrong
时间:
2003-6-21 09:55
从不专业的角度,我个人认为,没什么大不了的,至少楼层是有防雷的,如果不超过楼顶四五度的范围,应该没什么问题,如果是在旷野或者楼顶,那就做防雷吧.
作者:
凌竣
时间:
2003-6-21 10:48
六楼兄弟说得对!兄弟,黑一点吗!怕这怕那怎么办事呢!用PVC管套一下,保管没事!
作者:
hotboy
时间:
2003-6-21 17:52
没做过,经费不紧张的情况下,就用光纤为吧。
作者:
shitong
时间:
2003-6-22 16:52
对,楼上说的对,不用防雷,套上PVC,然后把钢绞线接地就行了
作者:
gongyang
时间:
2003-6-23 10:59
还是光缆好
作者:
asdfa
时间:
2003-6-23 11:05
套上PVC,钢绞线接地,肯定可行!
作者:
ldeq
时间:
2003-6-24 12:04
多谢各位,我们是运营商,在一个小区做宽带接入,如果用光纤的话,光纤本身倒不是很贵,关键是还得增加光电收发器或选用带光口的交换机,这部分成本有点高的,没办法,要节约成本嘛。更何况增加光电收发器的话又要多一个故障点了!
作者:
asdfa
时间:
2003-6-24 13:51
呵呵,考虑的是不错,大胆做吧,没问题的!
作者:
ldeq
时间:
2003-6-24 14:29
非常感谢大家,我在这个论坛注册了很长时间了,觉得不错,这是我一直以来坚持下来的一个论坛,真的能从各位那里学到些东西,我也把我从多方打听得到的我认为还比较权威的做法告诉大家,共勉吧,据大唐科技的工程师介绍,在通信电缆架空时,肯定是有防雷要求的,其中一个办法是用带屏蔽的五类线,在两头将屏蔽层剥出来,接在大楼防雷系统上就可以了。只是屏蔽电缆要贵一点,但我觉得还是比用光纤划算,而且减少连接设备,也减少了故障点!
作者:
0209
时间:
2003-6-24 17:07
最好使用可以直接架空的电缆(还能省一条钢缆),防雷嘛,看具体需要,不过指望屏蔽层防雷还是算了,可以参考一下ibdn参考书中的关于防雷的要求。(除非你打算测试一下你交换机的承受能力,同时解决其他建筑的防雷问题)。屏蔽层不是连在大楼的防雷系统上的,而应接在大楼的接地系统上,主要起屏蔽干扰杂波的作用。
千万千万不要把屏蔽层当避雷针!!!!不然真地会死得很难看!!!
作者:
zyzyzyzy
时间:
2003-6-27 04:11
感觉楼上的说的很有道理
作者:
爱迪电力
时间:
2003-6-27 09:48
18楼说得对,事实也是如此。
我曾经作过一个校园网,当中有60米的双绞线、3类线(音频视频)、电话线、电源线需要架空,实在没有办法了,我在楼顶用pvc管套上了,以防万一,拉直管子的钢绞线接地,可是第二年(维护期一经过了),遭到雷击,服务器、交换机、卫星接收设备等都受到不同的损坏。
作者:
ldeq
时间:
2003-6-27 13:30
非常感谢这么多人发表意见,但我现在不晓得到底该怎么做了,有的说行,有的说不行,有没有哪位大虾手上有相关的书籍,给点权威的东西吧!如果真需要防雷,怎么防?真的不敢冒然行事,不然用户家里计算机被雷辟坏了要找我们索赔的,责任重大啊!
作者:
布线狂人
时间:
2003-6-27 13:45
这要看对方出动资金了。
不过楼上几位说的用pvc 我个人认为不错的选择,pvc 是绝缘的,应该影响不到穿在内部的双脚线
作者:
0209
时间:
2003-6-30 17:18
是在建筑物的顶端架线吗?
距离有多长?
原来的建筑物有避雷措施吗?
看一下防雷论坛
作者:
ldeq
时间:
2003-7-3 13:19
我现在找到的最好的做法:用PVC管保护线缆,只能起到防晒、防水的作用,不能防雷,较好的做法是在线的两头进交换机之前加一个RJ45防雷器,价格不贵,只要300多一点。
作者:
自由的风
时间:
2003-7-8 08:51
同意楼上的。
作者:
wugeonline
时间:
2003-7-28 10:30
吼吼,偶才刚做了一个有架空的项目啊,用的不是PVC,是绝缘软管~~
比较寒的是,双绞线不仅架空,而且还超长~~
作者:
zbd083
时间:
2003-7-29 14:11
有所收获
作者:
27530
时间:
2003-8-8 11:58
也算是个综合性问题,不过你这样拉下来,线也够长,中间要中继设备,同样也要做防雷和接地。
作者:
jslu
时间:
2003-8-8 15:26
用室外双绞线一般情况下不会有什么问题的
作者:
lookrose
时间:
2003-8-8 16:23
呵呵呵,兄弟们都说得对。我做架空也没有用防雷的。
作者:
sailor
时间:
2003-8-9 17:10
用室外5类铠装缆FTP,PVC管护套,钢丝索吊,两端做接地,