标题: 请教温内温度度传感器的接线 [打印本页]

作者: ppabc    时间: 2006-11-4 14:20
标题: 请教温内温度度传感器的接线
<p>西门子QFA2060接线遇到麻烦,请教大侠</p><p></p><p>打开后,接线端子及标志如下</p><p>3&nbsp; &nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5&nbsp;&nbsp; &nbsp; 6&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7&nbsp;&nbsp; &nbsp; 8</p><p>G &nbsp;G0&nbsp;&nbsp; U1&nbsp;&nbsp; &nbsp;U2</p><p>其中,U1为湿度,U2为温度,但是G和G0哪个是公共地呢,还有24VAC电源,应该接到哪个端子上?</p><p>谢谢了.</p>
作者: bozhichen    时间: 2006-11-4 17:27
<p>公共地是G0,G和GO分别接24VAC的L24和N24</p><p>QQ:329979261, 13424145030</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2006-11-4 17:28:50编辑过]


作者: 兰色的风    时间: 2006-11-5 09:02
按说AC24V是无极性的,但如果不止1个器件用到同1个AC24V电源,就必须考虑共地问题了。
作者: ppabc    时间: 2006-11-6 11:26
多谢楼上二位.
作者: wwwtuu    时间: 2006-11-8 17:48
AC24V本身是没有正负极的,可在西门子的控制器中,GO和M又是相通的.所以,你把G认定为火线,GO认定为零线时,就不能再把变压器输出的G接到GO或是M端子上了.
作者: 噶嘛    时间: 2006-11-23 09:27
<p>知道,学习到了</p>