千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 为什么彩色监视器要加视频放大器后才会有彩色图象 [打印本页]

作者: cmxlsr    时间: 2006-10-26 17:13
标题: 为什么彩色监视器要加视频放大器后才会有彩色图象

我做一个监控系统,比较奇怪,监视器是用威克特的PS2160监视器,矩阵是用三立。(直接用摄象机在监视器上做实验,又是有彩色画面)前端彩色摄象机先到矩阵后到监视器,但在监视器上面图象会变成黑白,后来厂家所要在监视器前端加视频放大器才行,我安装厂家要求去做,哎哦,还真变成彩色啦,但又出现一些问题监视器上显示文字会拖尾现象,有在文字还会有彩带闪烁。现在有几个问题,我想不通,请各个高手指点:

1、为什么要在监视器前面加视频放大器。

2、加完视频放大器后为什么会出现彩带闪硕现象和文字拖尾现象。


作者: chinesecat    时间: 2006-10-26 17:38
有没有可能是你的监视器制式的问题?你把监视器的制式调换一下看看。
作者: neisun    时间: 2006-10-26 17:39

磊安讯视频抗干扰器

拖尾,闪烁是因为放大器把干扰信号也放大了,建议您使用我公司生产的视频抗干扰器。

功能特点:
■  电源供电方式灵活,具有DC12V输入和DC12V输入;
■  铝合金外壳,屏蔽性能更好;
■  可适用于各种复杂的环境中,效果明显;
■  体积小,方便使用和安装;
■  模块化设计,具有传输距离远、故障率低等优点;
■  可传输高清晰彩色图象;
■  可采用多种传输线缆进行视频信号传输;
■  采用先进的编码技术,抗干扰能力强;具有消除多种干扰源的能力;
■  为防止信号衰减增大信号的功能,使设备传输达1500米以上;

产品相关参数:

视频抗干扰器

发送端

接收端

视频输入

1.0Vp-p

0.9 ± 0.1Vp-p

输入电源

DC12V / 120mA

DC12V / 95mA

输出电源

DC12V / 120mA

DC12V / 90mA

功率损耗

1.5 W

1.0 W

工作环境

温度-1045

相对湿度

85%

视频输入端口

BNC座 ( 75Ω非平衡)

线缆输出端口

BNC座 ( 75Ω非平衡)

外形尺寸

63×63×25(mm)

74×63×25(mm)


深圳市磊安讯科技有限公司
Tel:(0755)83425059  沈志刚
Fax:(0755)83305103
E-mail:neisun@126.com  
P.C:518040
HTTP://WWW.NEISUN.COM


作者: neisun    时间: 2006-10-26 17:41

制式应该没问题,他不是说一开始没加放大器的时候没这现象吗,不用猜就知道是放大器把干扰信号也放大了,才导致拖尾,闪烁等现象。


作者: hawk9    时间: 2006-10-26 21:14
三楼得产品价位如何    hawk9@126.com
作者: neisun    时间: 2006-10-26 21:23

5楼您可以加我QQ聊。50138569
或打我公司电话 0755-83425059 白天在 晚上9点前在

产品资料及参数已经在3楼写出 详细说明书没电子版的。


作者: 监控摄象机    时间: 2006-10-26 22:38

为什么要在监视器前面加视频放大器。

看你摄象机到显示器之间的距离有多远了,一般超过200M的话会衰减视频信号的,所以要加装视频放大器。


作者: cmxlsr    时间: 2006-10-27 08:45
都是在一个消控中心内,距离不会超过15米
作者: cmxlsr    时间: 2006-10-27 08:54
监视器制式不能调,厂家说已经是自动,对啦,这款监视器是逐行的。
作者: 彗星回归    时间: 2006-10-27 11:15
  直接看正常,制式没问题。距离又这末近。看来是矩阵太烂了。
作者: neisun    时间: 2006-10-27 14:15

可以购我们一套视频抗干扰器试试

百分百能解决 这点干扰都解决不掉 我也就不会出来卖这产品了

买后如果不满意可以无条件退货、货款全部退回


作者: matop    时间: 2006-10-27 14:33

你可以换另一个输入口试试

看是不是这样

不然矩阵真的有问题了


作者: sin3    时间: 2006-10-27 15:39

引起这个现象是很常见的事,原因有以下几个可能:

1、摄像机输出信号太弱或传输过程信号衰减过大(换摄像机或更换线路应当可以解决)

2、监视器接受视频信号幅值范围太小(更换监视器)

3、矩阵输入到输出衰减过大(可能性较小)

加放大器之后信号增强变彩色就很明白了,字符拖尾是因为字符叠加信号本来就比原始视频信号要强,经放大后信号幅值就超标、以致出现拖尾或过亮现象,甚至会灼伤显示屏。


作者: cmxlsr    时间: 2006-10-27 15:56

输入端口也试过啦,但换其他品牌监视器就不会出现这种情况,还不要加视频放大器,图象都很正常。如果说是监视器问题,哪问题出在那里,我想知道?


作者: sin3    时间: 2006-10-27 16:14

监视器接受视频信号幅值范围太小(更换监视器)

——正是我以上回复中的第二点,正常视频应为1VP-P,监视器正常应该可以接受0.5VP-P以上的偏差,而你选的监视器达不到标准


作者: janechen    时间: 2006-10-27 16:30

13楼的朋友不错

技术好,又热心!

学习了.支持你!


作者: guobenqi    时间: 2006-10-27 17:48

我都晕了

换台我们的试试绝对没问题.不然矩阵白送你了.AB的用过吗,就这个档次的

价格当然也不便宜不过比AB便宜太多了

北京德雷克(DELEKE)电子有限公司

QQ:313002783


作者: guobenqi    时间: 2006-10-27 17:49

换台矩阵

有兴趣的可以联系我

北京德雷克(DELEKE)电子有限公司

QQ:313002783

010-51656939


作者: cf88    时间: 2006-10-28 08:33
这个也有可能是BNC头接触问题引起的故障。还有就是放大器问题,希望换个试试 ,换那种不是用三极管驱动的
作者: airflyone    时间: 2008-3-31 10:34

非得回复才能看贴  唉


作者: yczsy8    时间: 2008-3-31 17:51


作者: reder    时间: 2008-4-1 09:11

我碰到过这种现象主要是传输过程中信号衰减过多..

首先你先确认下是不是所有图象在所有监视器都是这种现象.如果是的话可以基本排除是监视器和矩阵的原因.

如果是个别监视器上所有图象都有这种现象,那可能是矩阵的输出板卡有问题.

另外关键的是要检查下线路,是不是环接太多,传输线径路是否在传输距离允许范围内.

如果有环接的话,更换中间的环接跳线试试


作者: liuyin0616    时间: 2008-4-1 14:13
13lou




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2