请问各位前辈,周界的红外对射探测器调试的具体方法可以提供一下吗?有什么窍门及技巧
谢谢了,工程已做完,就差这个系统没有调好了,按照说明书方法调试,没有任何反应
不是采取总线制,而是每对一根4芯线接到海康卫视的硬盘录象机报警输入口的
很急 ,请各位老大指教,在此不胜感激!!!
对射调试没什么诀窍,只要有耐心就行了(个人观点)!
1、对射有一排led指示灯,看着灯调!
2、辅助电压输出,对射对的越好电压越高(3~4v)!
兄弟多总结,一个工程做完要记录一些调试出现的问题及解决方法。对于以后是非常有利的!
联系我啊!13256143397
现在我也遇到一个问题,就一个防区不行:
一共4个防区都是采用红外对射,其它3个正常,就一个区 对射的接收和发射指示灯都已经显示正常了(对上)就是不管用。有高手可以指点一下吗?
本人认为两人同时调试为佳 首先将万用表调至直流档20v并至于辅助电压输出端,再通过对射本身自带的观察镜进行初步调整角度,档万用表数值显示到所能调整的最大値时,最后通过对受光器(RECEIVER)微调(一般在接收上会有调整上下角度的螺丝)将对射的感应电压调至稳定工作値3v左右