本人急需自动门门禁解决方案,和报价,欢迎来邮件,邮件地址:20001@126.com
特别是电锁请给予说明
非常感谢各位朋友的来电和邮件,由于在暴力情况下门还还是被拉开,故我需要在自动门机之外在增加设备
由于电插锁对环境要求比较厉害,故不加考虑,如果哪位朋友还有更好的东西,请给予推荐.附上工程照片者更好
再次感谢
是红外线的门吗,如果是,那么红外线自动门的电机皮带如果有卡带功能,
就无需电锁,直接通过门禁机控制红外线的信号就成了
自动门加装门禁
1.了解自动门的控制逻辑,控制它的原启动按钮或者红外触点就可以了;注意要加装手/自动开关;
2.选择合适的电锁,一般采用普通的阳极锁(电插锁)就可以了,不过需要定制专用的支架(简单,工程商可以完成);楼上提到不加锁有点问题,有些自动门在“关上”的情况下,可以暴力拉开的,不加锁安全性有问题。
如果是北京地区的,可以和我联系,我公司可以提供解决方案。
手机:15901357419 QQ:505666520
楼上的,如果是上海的我们可以提供方案、产品和安装 联系电话:13524659640 QQ:40594534
专业门禁,期待合作:www.91528.com.
QQ:346310852
广州百川门禁
现在很多客户,想在自动门上加装门禁系统,以实现合法人员刷卡后,自动门打开,出来时可以选择刷卡确认后开门,或者人到直接开门的模式。在自动门的方便 豪华的特点上融入了安全要素。 实现方法:以微耕公司 WG2001单门双向门禁控制器为例子 自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,如果COM上有接电源,请撤掉。因为自动门需要的是开关信号,不是电信号。 接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间。 如果设置完毕后,出现以下异常:门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了。 这个是因为,控制器继电器对电锁保护电路对自动门有副作用,请拆除或者剪断继电器旁边的蓝色的压敏元件和黑色的二极管。剪断每个元件的一个管脚并翘起即可。 这样就可以实现良好的自动门门禁管理了,如果出来时也要刷卡,实现的方法一样。 特殊客户的需求: 例如:有客户反映他的自动门,用手可以掰开,应该怎么办? 一般自动门都是可以掰开的,如果要求掰不开,自动门公司一般都有防止掰开的装置,一般需要另外付费的,所以您可以向自动门公司申请加装这个装置,加装这个装置不会影响我们门禁控制系统和自动门的配合.不建议您自己通过加装电锁的方式来防止自动门被掰开,因外加装电锁时,有可能会破坏自动门的结构,无法考虑到一些机械避让,很容易损害自动门.如果擅自处理后,自动门方面拒绝保修,会带来不必要的麻烦. |