作者: wenql8001    时间: 2006-10-24 18:59
标题: 监控集中供电还是就地取电好?-->admin转移

在监控系统中采用集中供电好还是就地取电好呢?

请各位同仁讨论一下!!!


作者: 呆头鹅    时间: 2006-10-24 20:26

看点位是否分散,就地取电是否方便,总合计算成本决定,如果让偶来做的话,尽量还是就地取电了


作者: yefengyuan    时间: 2006-10-24 21:09

考虑 整体的性能和价格!首选集中供电!如果代价太高,我会选分供的


作者: 胸有激雷    时间: 2006-10-24 22:49
集中供电便于维护,而且电压,电流的稳定性要好,如果机房提供UPS还能接入备电!
作者: jifujiang    时间: 2006-10-25 08:37

因为要下视频线,那么多下一根电源线就是增加一点成本的问题,就近取电最容易出问题,很多时候是由电源引起来的故障而让你没有头脑的去找问题,其实就是电源的问题。很多问题也不是你能用万用表所能测出来的。

所以多下一根管,多走一根视频线就行了。如果距离近的话,电源和视频走一根管就可以。

我的观点就是要集中供电,尽一切力量采用集中供电的方式。


作者: happywp    时间: 2006-10-25 09:02
集中供电肯定好一些,不过就近取电可以节约成本
作者: 老申    时间: 2006-10-25 09:26

我也一直在考虑这个问题,集中供电的话,走直流,压降大对末端设备有影响;走220,与视频线共管的话怕干扰大,分开走材料浪费大.

如果就近取的话,没有UPS支持,又存在安全漏洞.


作者: novatec    时间: 2006-10-25 09:27
以下是引用jifujiang在2006-10-25 8:37:00的发言:

因为要下视频线,那么多下一根电源线就是增加一点成本的问题,就近取电最容易出问题,很多时候是由电源引起来的故障而让你没有头脑的去找问题,其实就是电源的问题。很多问题也不是你能用万用表所能测出来的。

所以多下一根管,多走一根视频线就行了。如果距离近的话,电源和视频走一根管就可以

我的观点就是要集中供电,尽一切力量采用集中供电的方式。

如果比较远,难道视频和电源线走两套管?


作者: 彗星回归    时间: 2006-10-25 10:09
  集中供电,麻烦少,不易形成地回路干扰,远端取电,要用隔离电源
作者: honly1860    时间: 2006-10-25 10:20
肯定是集中供电的好,但是造价就会高一点,如果价格不成问题,那绝对用集中供电了!!!!
作者: 老申    时间: 2006-10-25 10:36

有工程施工经验的谈谈集中供电的实施方法.

1.直流集中供电,末端压降问题如何解决?

2.220V交流集中供电,干扰问题如何解决?

谢谢!


作者: cent    时间: 2006-10-25 10:47

集中供电的关键是做好设计,按照你的供电电压,计算出最远点电压为供电电压 +/- 5% 时所需要的电源线的截面,根据实际,在线规上上移一个档次(当然造价会提高不少) 或者调整供电电压 +5%(我常这么做)。


作者: janechen    时间: 2006-10-25 10:48

学习!


作者: 老申    时间: 2006-10-25 11:30
以下是引用cent在2006-10-25 10:47:00的发言:

集中供电的关键是做好设计,按照你的供电电压,计算出最远点电压为供电电压 +/- 5% 时所需要的电源线的截面,根据实际,在线规上上移一个档次(当然造价会提高不少) 或者调整供电电压 +5%(我常这么做)。

如何计算?有固定的公式套用吗?请赐教!


作者: agy1516    时间: 2006-10-25 11:50

顶起起来


作者: agy1516    时间: 2006-10-25 12:00

作者: agy1516    时间: 2006-10-25 12:03

学习ing


作者: 乖咪咪    时间: 2006-10-25 13:57
不能沉底!顶
作者: neisun    时间: 2006-10-25 15:25

集中供电新突破

以往的12V和220V集中供电电源都存在其问题,针对这些问题,我公司研发生产了一种以交流60V集中供电电源,转为监控系统设计的,根本上解决了12V和220V集中供电中出现的问题。是目前市场上最理想的一种集中供电电源。它可以走弱电槽,2*0.5的线缆可以供电2KM,各接点可以稳定输出DC12V,监控设备供电一线传输(摄像机与云台等);可以同时供应DC12V和AC24V;

技术参数;

名称

监控专用集中供电电源

型号

LAX-e606a

LAX-e604a

LAX-e2410a

LAX-e1210a

LAX-e126a

输入电压

AC220V

输出电压

AC60V

AC60V

AC24V

DC12V

DC12V

额定电流

6A

4A

10A

10A

6A

-

保护电流

<1.5倍的额定电流

绝缘电阻

DC1000V>100M

频率

50Hz

工作方式

连续、自冷

工作环境

40-+50

抗电强度

AC2.5kV / 1Min

无击穿和飞弧现象

如有需要请联系我
深圳市磊安讯科技有限公司
联系电话:83425059
联系人:沈志刚 13798504027
QQ50138569
公司官方网:http://www.neisun.com
E-mailneisun4@126.com


作者: 好风光    时间: 2006-10-27 17:04

顶哦

 


作者: lrb0928    时间: 2006-10-27 19:45
集中供好,方便维修.必竟售后服务是漫长的
作者: 老申    时间: 2006-10-27 20:06
以下是引用cent在2006-10-25 10:47:00的发言:

集中供电的关键是做好设计,按照你的供电电压,计算出最远点电压为供电电压 +/- 5% 时所需要的电源线的截面,根据实际,在线规上上移一个档次(当然造价会提高不少) 或者调整供电电压 +5%(我常这么做)。

这位兄弟,怎么没下文了?如何计算?有固定的公式吗?


作者: 黑大个    时间: 2006-10-27 20:40
最简单的搞法:24V交流集中供电,很多摄像机支持24V交流的!
作者: 黑大个    时间: 2006-10-27 20:47
以下是引用cent在2006-10-25 10:47:00的发言:

集中供电的关键是做好设计,按照你的供电电压,计算出最远点电压为供电电压 +/- 5% 时所需要的电源线的截面,根据实际,在线规上上移一个档次(当然造价会提高不少) 或者调整供电电压 +5%(我常这么做)。

这是个不错的办法,在保证最近的摄像机端电压不超过上限的前提下,可以将供端电压提高到+10%


作者: perking    时间: 2006-10-27 21:04

看就地取电方便,如果不方便得话还是统一供电为好,施工也方便,我们公司就采取统一跟单独供电相结合得方法


作者: 监控摄象机    时间: 2006-10-27 21:08
hao
作者: jianquan    时间: 2006-10-28 12:57
要看实际情况定
作者: wwm7168    时间: 2006-10-28 14:14
学习中
作者: 中盟科技电子警察    时间: 2006-10-28 14:55
理论上就地取电防雷,
作者: jifujiang    时间: 2006-10-28 17:35

如果比较远的话不超过800米的话,我首先考虑的加一根管,我不会去考虑加设备。

多加一根管的费用多不了多少,就是管的费用。


作者: 刘睿智    时间: 2006-10-29 20:51
顶一下
作者: QQ3050588    时间: 2006-10-31 16:44

绍兴安防群29245616欢迎的大家来踩踩!

欢迎做安防的同仁来交流

来交流一下自己的经验和所遇到的问题!

 


作者: ttttttzzzxxx    时间: 2006-10-31 20:14

作者: huangshup    时间: 2006-11-1 09:29
study
作者: doujiang    时间: 2008-3-10 08:34

我想问的是:像安装了红外监控头的话,它白天的电压与晚上的电压是不一样的,如果集中供电的话。电压方面会不会有点问题?我有一个客户做的集中供电,我晚上调试的时候把他的电压调好了。可是第二天所有的头都烧了,后来才知道是电源的问题。所我不知道各位用的是哪种电源?


作者: CZ无名    时间: 2008-3-10 10:30
学习学习!!!!!
作者: fdisk2    时间: 2008-3-10 10:45
看情况而定,集中供电是首选,如果摄像机离中心较远,那就采用就近取电,把电源线省出来,能省点就省点吧,赚点钱不容易.
作者: jinyuetech    时间: 2008-3-10 10:47

学习


作者: 业余安防    时间: 2008-3-10 11:13
我的想法是就近取电,有问题解决更方便
作者: 曾独伟    时间: 2012-6-9 00:20

学习了

 


作者: anglema000    时间: 2012-6-15 17:45
不能沉底!顶
作者: zqlzmy    时间: 2012-6-15 22:03

学习了


作者: jon215    时间: 2012-6-15 22:20

各有特点。在不同的情况下使用不同的方案


作者: wojia7960679    时间: 2012-6-15 23:26

个人认为走集中供电肯定是好些。方便维护,

如果就打一枪换了地方。也就随便你了。


作者: zhouyufan520    时间: 2012-6-15 23:57
个人认为集中供电较好,一是节省线缆,二是不与其他设备接在一起,可以防止有干扰。可分段单独供电,