千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教 vista 120 问题 [打印本页]
作者: kstzt 时间: 2006-10-24 14:36
标题: 请教 vista 120 问题
vista120 编程推出后,显示
ARMED MAXIUM
YOU MAY EXIT
键盘上红灯亮,再操作不起作用,请问是什么问题。如何解决。谢谢很急
作者: ww2876 时间: 2006-10-24 16:43
这种问题,是ADEMCO改版后常出现的问题,厂家也不知道什么原因,解决办法只有一个,恢复出厂值,重新编程。
作者: yigao 时间: 2006-10-25 10:41
以前我遇到过这个问题也咨询过很多人,至今未能得到正确解决的方法。我处理它就是断电若干小时,或者就让它一直叫下去,长时间后可以自动恢复,不一定非要恢复出厂值。我查过资料,这应该是按下41404最大化布防的结果。
作者: youyouxueyue 时间: 2006-10-27 17:18
ding
作者: yuven 时间: 2006-10-27 22:07
我是把电池拿掉,然后断交流电,一会儿上电30秒内按*和#键进入编程模式,然后按#98退出编程系统重启后好像就好了!
作者: jsdtcxy 时间: 2007-3-13 14:09
很多客户实际使用当中不设用户密码,只使用出厂设置的安装员码(4140)来进行布/撤防操作,这样是不好的,容易出现问题,比如:进入最大布防后,不能撤防。
所以强烈建议用户在主机编程完成以后,再编程至少一个用户密码(权限1—3级),使用用户密码来操作主机布撤防等工作。
作者: yigao 时间: 2007-3-14 20:34
以下是引用yuven在2006-10-27 22:07:00的发言:我是把电池拿掉,然后断交流电,一会儿上电30秒内按*和#键进入编程模式,然后按#98退出编程系统重启后好像就好了!
这样操作根本无效(在4140的安装员码情况下),我试过N次了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |