千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 大家来帮忙,我在线等 [打印本页]

作者: wjq5555    时间: 2006-10-24 10:08
标题: 大家来帮忙,我在线等
最近小弟在负责一个工程,前些天,消防水管破裂,把刚已经铺设在桥架内的视频75-5线缆和RGB线缆全部给进水了。现在我们想检测一下视频线缆是否损失严重,担心今后信号不是很好,请问各位大哥大姐,现在我的线缆该怎么去测它好坏呢,因为有200多个点,我不想都把头子做好了去检测图象
作者: 宠爱自己    时间: 2006-10-24 11:39

针对性的挑几个线做几个头测试下不就行了

或者找环境最恶劣的测试下

高端的测试方法不懂


作者: 重量雪花    时间: 2006-10-24 19:04
这块知识俺也不懂,期待高人知道,学习中ing.........
作者: 呆头鹅    时间: 2006-10-24 20:38

租一个富禄克测线仪呢?测测线损及阻值,试试看


作者: 爱yue    时间: 2006-10-25 09:28

做强电的有一种专门测试电阻的仪表可以测试你的线的好坏,如果原来敷设的线是好的,进水后干了之后应该没有关系的。我不怎么懂,说得不对后面的可要提出哦


作者: feihu_111    时间: 2006-10-25 10:09

你租个摇表测下对地电阻   一般的线路不会一泡就出问题吧  除非你那里边接头太多了哦


作者: 视得清电子    时间: 2006-10-25 10:23
短时间不容易看出来,还有一个问题就是看那边是否有接头,如果有,就需要处理一下,没有的话排干水就可以了!
作者: 视得清电子    时间: 2006-10-25 10:24
还有一点需要提醒的: 就是如果您的传输距离比较远,同时这里有接头的话,要注意了,很可能图像马上会出现一些问题!
作者: hanmo2004    时间: 2006-10-25 11:04

这样的问题比较头疼,但也是没有办法,使用仪器测量是个不错的选择。当然,检测所产生的费用是要向甲方提出的,根据建筑工程相关法规,产生的费用由你们提出,建设单位协调,由造成损失的单位支付。这是行政层面的解决办法。

在技术层面,如果你以后再遇到这样规模的项目,我都建议你采用“共缆传输”的方式,就如你目前的问题,就算是300个监控点,你也才需要布12-15条线,你就是一条一条的检查和测量,都不是麻烦事情,可现在是200多条线啊!!所以,共缆传输是有他的优势的(还有其他的优势),对于施工和维护都是非常有利的。有空了多了解一些技术新动向,对你的工作是有帮助的。


作者: agy1516    时间: 2006-10-25 12:03
学习中
作者: novatec    时间: 2006-10-25 13:53
我感觉问题不大
作者: dds111999    时间: 2006-10-25 21:52
学习一下哦!