千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]弱电缆与强电缆在同一桥架布防问题
[打印本页]
作者:
weidongliuyan
时间:
2006-10-18 18:00
标题:
[求助]弱电缆与强电缆在同一桥架布防问题
我做的一个工程的设计,弱电缆与强电缆只能走同一走线架进入信息机房和UPS室,请教各位该怎么处理,谢谢共同走的长度大概有50米,走线架宽度300~400。在强电缆上套防屏蔽的东西,不知道行不行?要是可以,请具体说说,我一直在线(8点前)
作者:
冯奎林
时间:
2006-10-18 21:15
<p>弱电都是一些什么系统?有屏蔽吗?</p>
作者:
arrow330
时间:
2006-10-19 10:34
<p>你也做强点?你管他呢,跟甲方说明问题,最好分开。</p><p></p>
作者:
yinggw
时间:
2006-10-22 11:19
<p>在大桥架内再放一根小规格的桥架就可以了</p>
作者:
a2008b
时间:
2006-10-25 14:01
桥架中间焊一隔板,将桥架分成两部分,强、弱电分开布线。我已在多项工程中使用此方式。