标题: EBI与施耐德配电监控制模块通讯问题 [打印本页]

作者: zhh620    时间: 2006-10-13 15:03
标题: EBI与施耐德配电监控制模块通讯问题
<p>近日在一个配电监控工程中,我采用的是EBI带modibus RTU与施耐德配电监控模块PM810、MT、MC/08/09,单调都没有问题,但是联调后,就一个一个报错,主要是PM及MT报错,EBI中的数据错误率一直上升,我用的终端电组是一个120欧姆的电组,请高手指点一下。</p>
作者: rcwang    时间: 2006-10-17 22:50
速率及校验对吗?
作者: hgr108    时间: 2006-10-18 11:17
<p>可能是错位了。</p>
作者: zhh620    时间: 2006-10-18 18:28
<p>感谢楼上两位,我用的波特率为9600,偶校验。请问,错位是什么意思。谢谢!</p>
作者: hgr108    时间: 2006-10-19 10:26
<p>如果所有的RTU设备通讯设置都一样,而且单调正确,则说明你在通讯上的设置应该没问题。</p><p>另外每个设备有不同的地址,在向1#地址请求数据时,是否取回的是其它地址的数据,这样就造成错位,如果这样,需要通过程序加以修正。</p>