千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 一条485线能控制255个球机?? [打印本页]

作者: aoyun2008    时间: 2006-10-12 22:07
标题: 一条485线能控制255个球机??

     用控制键盘或DVR理论上用485线能控制255个云台球机、如果用新行标加上地址映射设备,理论上能控制9999个球机。

     但在实际工程中,一组485线能带多少个云台球机?问了几个做工程的,说的比较含糊。一般说10几20个都可以? 好像485线超过1000米就要加终端电阻,如果控制设备要有多组485输出,那么输出端还要加码分配器之类的设备,才能减少损耗。

     1.在实际工程中,一组485线能挂多少球机(当然与485控制线的长度,质量有关)?

2.一台控制设备最多能输出几组485线?


作者: emre1980124    时间: 2006-10-12 22:28

我觉得理论上有多少个地址就能接多少个球机,但是一般一条485线只针对一台硬盘录像,而硬盘录像一般是16路或32路,所以现实中一条485线也就控制几十个球机。不过也不排除几百个球接入矩阵的情况,不过那应该是在很大的范围内,用普通的控制线应该不行,一般都采用光纤传输。

我已经不做监控1年多,现在有什么新技术我就不知道拉。。

 

 


作者: 皮皮鸟    时间: 2006-10-13 00:22

建议30个以内一条485控制!控制的灵敏度会降低!

多了寻址和巡检时间会很长!


作者: 桃园一片    时间: 2006-10-13 00:27

    关于主机带多少的云台的问题,是要看具体情况的。标准的负载是32个。现在有的设备采用的芯片可以带128个。但是为了确保这个参数,一定要考虑到以下问题。

1、主机是485线路中的最大的干扰源。由于这个干扰可能会导致线路实际代载能力大幅度下降。因此主机与线路之间最好采用光隔型转换器

2、尽量将大区域分成多个20-30点为一组的小区域,让主机的485和各小区的485采用光电隔离式中继器。这样原则上区域再大也没关系。


作者: cassie    时间: 2006-10-13 09:41
学习
作者: crusoe    时间: 2006-10-13 10:49

用共缆传输来解决就OK了,

共缆监控——N缆合一的力量20点音、视频+控制+报警+广播=单根线缆

在点数多的情况下,通过共缆数据集散器 将共缆控制器所产生的485信号分配给多路共缆线缆中传输,就不用再拉控制线了 400米距离上成本要比单拉视频线更便宜,还有抗干扰,易安装,易维护等优点.需要了解详细的请联系我


作者: xjakmz    时间: 2006-10-13 13:09

理论是理论,实际是实际,理论上的实现要有理论上的环境支持,如果都按理论上去做,估计不但是甲方不满意恐怕连自己都不满意


作者: hanmo2004    时间: 2006-10-13 17:01

同意2楼的观点,理论上与地址有关系,但实际的应用是要看是使用环境的,干扰、带载能力、传输距离都是决定现场实际使用效果的因素。所以,没办法得出一个很具体的数值。

不过一般来说,绝大多数情况下一个项目球机的数量也就不超过30个,因为,球机的造价不便宜,极少数超过100只,若真地超过了,还可以采用其他的技术来解决。


作者: hawk9    时间: 2006-10-13 20:52
城市道路监控上用的比较多
作者: aoyun2008    时间: 2006-10-14 16:23

谢谢各位。那一台硬盘录像机最多输出几组485线为宜?

上次有个客户,他的硬盘录像机输出3组485线(道路监控,3组485分别是3个不同的方向,都是1000米)。共10台球机需控制。

当时只有1台球机正常(位于485线的终端),但控制时,屏幕有抖动。拿掉1组485线,再控,则正常。

现在还剩两组485.我将一台球机的终端电阻打开,再控,此机也正常了,估计是损耗的问题。

再看最后一组485线。这条线上有6,7台球机(图像正常)。均不受控。发现其中一台球机反应在监视器上有字幕,消不掉。将此机拆下,此时这条线上另一台球机控制正常了! 哈,难道是干扰? 然后换下的球机,换了解码板,再装上,发现也能控制了!

此时,发现一个小问题。我此前说过的,开始只有一台球机正常。此时控制时,那台球机也有画面抖动。加了一个码分配器后,状况消失!应该还是损耗的问题。

当然其他球机还暂时不能控,下周再问下具体情况吧。


作者: aoyun2008    时间: 2006-10-14 22:21
??
作者: dds111999    时间: 2006-10-14 22:42

球机不受控的原因很多,有时一台有问题,会影响到其他的几台!


作者: aoyun2008    时间: 2006-10-14 22:52

是啊。就我在现场看的就有3种情况。有球机坏,有线路损耗,还有干扰。

如果一台有问题而影响其他几台的话,应该还是控制信号的问题吧?


作者: aoyun2008    时间: 2006-10-14 22:53
那一台硬盘录像机最多输出几组485线为宜? 哈哈,没做过工程,有没有什么标准啊?
作者: 喜路宝    时间: 2006-10-15 22:56
以下是引用aoyun2008在2006-10-14 16:23:00的发言:

谢谢各位。有点没看明白,怎么输出3组?485到多个解码器的正确(退一步可以说最佳)连接方式是手拉手方式,那就只能是输出一组,如果有COM2口或者还有USB转COM口那就可以多输出几组,要看几个接口了,每个接口的理论值都是1200米
作者: aoyun2008    时间: 2006-10-15 23:23

只有一个COM口,出来是232转485,然后是3组485线并联。后来加了一个码分配器(此码分配器一路485输入,四路485输出)。 的确有一定效果。          

原来从485接口出来只能接一组线,我知道了,谢谢!


作者: qddpf    时间: 2006-10-16 10:44

理论上是可以控制很多,但多的时候没有太大的用处,试问无论是网络监控还是硬盘录像机,再加上矩阵都是一个画面对应一个地址,如果说能控制多少路图像还真不好算呀,一条线上能用好几种协议,这又怎么算呀


作者: 电子警察专家    时间: 2006-10-16 11:37
这个因素太多了,
作者: s13201180    时间: 2006-10-16 14:53

是啊 有点搞不懂了我。。


作者: aoyun2008    时间: 2006-10-16 21:49

汗!可能是我没描述清楚。就是从DVR引出3组485线,而他们是并联的。没什么复杂啊?!


作者: SupermanTm    时间: 2006-10-17 17:56

能驱动多少个,这个问题包含两个方面,一个是驱动能力,目前符合RS485规程的驱动器芯片最大可以驱动128个设备(当然只是近距离驱动),因此对于远距离而言,通常用最严格的链状布线方式也只能做到30个左右,多了是要出问题的;另一个是地址空间问题,这取决于协议,对于目前较通用的PELCO/YAAN/AD之类的协议通常都支持256个(事实上解码器由于对同步字节的判断会存在些问题,第255号云台经常驱动不了的,另外因为习惯的问题也经常不使用0号,所以实际上是支持254个)。

当工程需要驱动多于30个云台的时候,建议采用分路驱动器,因为云台控制信号是单向的,因此不需要考虑协议的转换问题,只是个 232 -- 4x422 这样的驱动器就可以了,其实这样的电路自己随便找本书就可以做了。


作者: aoyun2008    时间: 2006-10-17 20:55

楼上高手,关于能驱动多少个基本了解了。

再问个问题,一台控制键盘能控制多少台球机?

我在亚安一款高速球的说明书上看到这样一段话:“高速球可实现仅需键盘就能对摄像机,云台进行操作控制,并能实现显示与控制同步,操作灵活简便,每台键盘最多可同时控制64台球机。”


作者: tomybbclai    时间: 2006-10-19 07:16
以下是引用aoyun2008在2006-10-16 21:49:00的发言:

汗!可能是我没描述清楚。就是从DVR引出3组485线,而他们是并联的。没什么复杂啊?!

那也只是通过一个485转换器后再并多组线吧~~这样可以并30组线都没问题(我自己只试过12组的,呵呵~~)
作者: aoyun2008    时间: 2006-10-20 20:25
以下是引用tomybbclai在2006-10-19 7:16:00的发言:

那也只是通过一个485转换器后再并多组线吧~~这样可以并30组线都没问题(我自己只试过12组的,呵呵~~)

:) 就是这个意思。 能并12组,不敢相信!  那这么多组485线距离多远? DVR能驱动吗??????????
作者: zdh2024    时间: 2006-10-24 11:34

键盘能控制多少台球机是由485标准,键盘使用的芯片及距离共同决定的。


作者: crcj    时间: 2006-11-9 21:28

楼主的这个问题我也有遇到,也比较困惑,那一个485口子出来再并多组线,这不就是星型连接了吗?不就不符合485的手拉手原则了吗?这样的布线方式会不会出问题呢,

因为有时在实际工程中就如楼主所说监控点根本不在同一个方向,有时手拉手根本不好布线呀,只能是同时向不同的几个方向分别布几条485控制线,这种情况一般怎么解决才好呢?谢谢大家


作者: LJR456    时间: 2006-11-11 18:35

长见识了


作者: 李修理    时间: 2006-11-11 23:47

负载接太多了引起485端电压下降,造成解码器输入端口电压不足,信号变形而不能正常工作。485后面可以加隔离放大分配电路。也可以COM1+COM2

2 个口都用上。


作者: ada110    时间: 2006-11-12 21:43

学习一下






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2