千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 12V信号能传输多少距离 [打印本页]

作者: gezhaowei    时间: 2006-10-12 16:48
标题: 12V信号能传输多少距离

报警主机输出报警信号至警号  而警号离报警主机大约由600米,警号是12V的,不知道这么长的距离警号还会报警吗? 线采用RVV2*1.0线


作者: ww2876    时间: 2006-10-12 17:23
可以的
作者: MTS110.COM    时间: 2006-10-12 19:09
就为了这个警号拉600米线? 这可真浪费啊。。
作者: 17think    时间: 2006-10-12 23:16

没有常试过...


作者: gezhaowei    时间: 2006-10-13 08:10
2楼说可以的  你可以分析一下吗  这样我就清楚了 
作者: 粤涯    时间: 2006-10-13 08:36

有必要拉那么远吗?装个高音警号得啦


作者: gezhaowei    时间: 2006-10-13 09:01
机房离现场很远啊
作者: daqi9251    时间: 2006-10-13 10:01

我用RVV2*0.5的线做过将近四百米的,证明是可用的,RVV2*1.0的做六百米,你想下可不可以??


作者: mal_gates    时间: 2006-10-13 12:04

报警输出电压 -  [警号的负载电流(安培) X 600米线的电阻(欧姆)] =

如果算出的值没有低于警号标称的电压就可以

[此贴子已经被作者于2006-10-13 12:05:39编辑过]

作者: snowpeak27    时间: 2006-10-13 22:00

你要看你选用的警号的功率,这个距离应该是可以让警号工作的,但是声音可能会很小


作者: 济南康利    时间: 2006-10-19 11:38

劳命伤财,可以把有线信号转成无线信号发送出去,600米很轻松。成本比有线低,不用布线

转发器:115,无线警号160元。

0531-88110470  88013213


作者: wenbin184    时间: 2006-10-21 11:35

600米那要看你是什么主机了,

我用过CK的主机,最多拉100米左右。


作者: 济南康利    时间: 2006-10-23 12:17
有线连接,线径细肯定不会传输太远
作者: lrb0928    时间: 2006-10-23 21:50

我同意11楼的