千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 12V信号能传输多少距离 [打印本页]
作者: gezhaowei 时间: 2006-10-12 16:48
标题: 12V信号能传输多少距离
报警主机输出报警信号至警号 而警号离报警主机大约由600米,警号是12V的,不知道这么长的距离警号还会报警吗? 线采用RVV2*1.0线
作者: ww2876 时间: 2006-10-12 17:23
可以的
作者: MTS110.COM 时间: 2006-10-12 19:09
就为了这个警号拉600米线? 这可真浪费啊。。
作者: 17think 时间: 2006-10-12 23:16
没有常试过...
作者: gezhaowei 时间: 2006-10-13 08:10
2楼说可以的 你可以分析一下吗 这样我就清楚了
作者: 粤涯 时间: 2006-10-13 08:36
有必要拉那么远吗?装个高音警号得啦
作者: gezhaowei 时间: 2006-10-13 09:01
机房离现场很远啊
作者: daqi9251 时间: 2006-10-13 10:01
我用RVV2*0.5的线做过将近四百米的,证明是可用的,RVV2*1.0的做六百米,你想下可不可以??
作者: mal_gates 时间: 2006-10-13 12:04
报警输出电压 - [警号的负载电流(安培) X 600米线的电阻(欧姆)] =
如果算出的值没有低于警号标称的电压就可以
[此贴子已经被作者于2006-10-13 12:05:39编辑过]
作者: snowpeak27 时间: 2006-10-13 22:00
你要看你选用的警号的功率,这个距离应该是可以让警号工作的,但是声音可能会很小
作者: 济南康利 时间: 2006-10-19 11:38
劳命伤财,可以把有线信号转成无线信号发送出去,600米很轻松。成本比有线低,不用布线
转发器:115,无线警号160元。
0531-88110470 88013213
作者: wenbin184 时间: 2006-10-21 11:35
600米那要看你是什么主机了,
我用过CK的主机,最多拉100米左右。
作者: 济南康利 时间: 2006-10-23 12:17
有线连接,线径细肯定不会传输太远
作者: lrb0928 时间: 2006-10-23 21:50
我同意11楼的
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |