我们的几个监控工程做完后,故障不断出现,现象为:
1、监示器显示无视频图像
2、有黑色条纹不断的从图像的底端走向高端
3、图像扭曲
4、白天没有故障现象,一到晚上就会出现(红外一体机)
经查电源有11.5V的电源输出,但视频无输出,一开始怀疑是摄像机有问题,更换摄像机后故障依旧。
考虑到红外一体机白天是好的,一到晚上就会出现问题,是不是一到晚上红外灯亮了,电源负荷加大了,直流电源供不上的原因呢?
第二次在晚上检查,当红外灯亮的时候又出现“有黑色条纹不断的从图像的底端走向高端”,用手电筒照红外摄像机,致使红外灯灭,故障现象消失。检查12V直流电源,塑料外壳发热严重,有烫手之感,检查电压为11V多,电源还算正常,先不管这些,换了再说。换后故障排除,把坏的电源还回公司,解剖研究:
1、 电源板尺寸为15mm*33mm(小的可怜,已不能再小)
2、 全桥为RS301
3、 滤波电容为35V1000UF(容量有点小)
4、 7812的散热器为10mm*15mm*25mm(体积太小,发热严重)
5、 输出电容用的是16V100UF(耐压太低,用不多久就大肚子或爆裂)
四个元器件全部都挤在这块小电源板上,而且都紧靠在一起,由于散热器体积太小,7812发热严重,致使旁边滤波电容的外皮爆裂;由于输出小电容的耐压太低,又靠在散热器上,已出现大肚子。且不说变压器的质量好坏,单从输出功率上就没有1A(外壳标注为12V1A),由于变压器在红外灯开启时(红外灯开启时加上摄像机的电流共500mA左右)负荷过重,发热加巨,漆包线外的绝缘包皮紧紧的贴在漆包线上,一条条的漆包线清晰可见,某些地方已被烫破。由于变压器和元器件发热都很严重,外壳已变形。
一连拆了几个,发现都是这样,而且每个电源的散热器等四个元器件均都不一样,有几个散热器和7812不匹配,其固定脚也没有安装(没有安装位置),但固定脚上已有焊迹,再检查其他元器件的引脚都有不同程度的氧化,7812的散热器上已有锈迹。说到此,懂电子技术的人就会异口同声:用的是拆机件!!
但为什么用万用表测量电压正常,但实际就不能正常工作呢,经分析得知:由于两个电容紧靠在散热器和全桥上,受热严重,致使内部电解液挥发,电容失效,电容失效后就失去滤波作用,电源直接输出肪动的直流电供给摄像机,而且负载能力大大下降。电容失效不严重的,就只会在晚上红外灯开启的时候出现故障;稍一加重,不管白天还是晚上老是黑色条纹不断的从下往上翻滚;如果完全失效或者内部漏电,摄像机将不能正常工作,其内部电路可能会保护动作,致使摄像机无视频输出。
一直以来,换上的电源用不了多长时间又坏了,再换上,然后再坏,经考查市面上也没有质量很好的电源。最后没有办法的情况下,我们到电子市场上购买优质元器件,自己搭接电源,虽然没有正儿八经的外壳,但换后工作正常,没有出现过故障。
楼主是不是电源功率不足引起的???
我们一般都从摄象机供货商那拿电源 他要是敢用次的 我肯定跟他没完 哈哈 要是他不想失去一个长期的合作伙伴的话 他最好别给我用次的
也不能只怪产品,楼主描述中这些元器件是一个典型的500mA以下的直流电源模块(建议用于负载300mA中),看你如何应用。虽然恭喜楼主找到答案,但也希望在设计之初就充分考虑电源的问题,这样20块钱的电源,如果只供一个小型枪机的话还可以,但是象一体机、红外机、甚至名牌的1/2英寸的摄象机都会出现这样那样的问题。
当然我并不是说这个电源模块很好,使用同样规格的硅桥和7812,最后的驱动能力也有不同,这才是产品工艺问题。
试试用集中供电
我们以前也用过开关电源,可效果也不是很好,也经常坏。那么我们就来分析一下开关电源和变压器电源各有什么优缺点:
先明确一下什么是开关电源:开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率来达到调节输出的目的。
其优点是:
1、 效率较高,体积小。由于开关电源的电压控制是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率达到的,所以就不存在铁损和铜损,元器件的损耗可以忽略不计,比较变压器而言效率较高;由于它只有元器件和电路板,因而体积就会很小,重量也较轻。
2、 电压输入范围宽。一般可达到160V-270之间。
但它的缺点更是它致命的:
1、开关电源看着小巧,功率和磁心变压器以及控制方式有关,电磁干扰大,纹波系数大。尤其有音频、视频的范畴内,对电磁干扰非常敏感,在音频表现为音色不纯厚,可能会有丝丝声;在视频表现为,图像可能会有细小的纹波,不细腻。
2、设计复杂,维护维修不方便。往往越是复杂的设备出现的问题的可能性就越大,而且开关电源一旦出现问题,一般非专业人士是维修不了的,找别人维修,费用又太高,还不如废弃掉。
3、体积小是开关电源的优点,但设计不好就成为它的缺点了。为了追求更小,一大把元器件挤在一个小壳子里,散热不好,我们以前用的当中也出现过外壳变形的现象。
4、开关电源的元器件在选择上也不是很规范,这是国产开关电源的通病。国家有关质检部门检验市场上的开关电源发现,有过半数的不合格,这其中还包括进口开关电源。
5、最大的一点就是抗雷击能力非常低。在监控系统中,遭遇雷击的可能也非常大,主要表现为从电源串入,直接雷击的可能性非常小。一旦220V的电压突然变高,开关电源在瞬间就被烧毁。前段时间的一个监控系统中,在一个雷过后,监控总闸跳了,再合上闸后,大部分摄像机还正常工作,一部分监视器显示无视频信号。经检查发现,无视频信号的全部都是开关电源(施工时有的地方安装不方便,就用了开关电源),最后又在摄像机杆上安装上了电源箱,换上了变压器电源。
变压器电源(也就是线性电源)也有以下几个优缺点:
其缺点是:
1、效率低。由于变压器是一个“电——磁——电”的转换过程,避免不了存在铁损和铜损,效率低。
2、输入范围窄。一般只有200V—240V之间吧,小于这个范围,输出电压不够,大于这个范围,变压器可能就会烧毁。这个电压范围绝大多数的场合是够用的,不必去过多的考虑。再者变压器体积较开关电源大,笨重。
优点:
1、 线性的看着笨重,功率完全取决于变压器和调整管,效率虽低但是不会引入额外的干扰,也就是说电磁干扰小,纹波系数很低,可忽略不计。对于监控来说,没有比这个优点还要好的了,图像质量的好坏与电源的关系非常大。尤其对于小幅值的模拟信号(音频源和视频源等)对电源的要求非常高,所以一些发烧音响中的电源都采用变压器而不用开关电源。
2、 稳压率高、设计简单,维修维护非常方便,出现故障,稍懂电子的技术人员就能维修,维修成本比开关电源少得多。
3、 抗雷击性能好。由于变压器的结构是两个线圈和铁芯,加在线圈两端的电压不能突变,故对瞬间的高压有很强的抑制性。所以在一次雷击事故中,变压器的电源存活了下来,而开关电源无一例外的烧毁了。
基于以上特点,我们选择线性电源(变压器电源)而不去选择体积小,重量轻的开关电源,这两个优点在监控系统当中起不到决定性的作用,关键还是它们的稳定性和可维护性。试想呀,要是因为一个小小的电源,老是往工地上跑,路费和人工费长久下来就不是一个小数目,得不偿失,还赚了个坏名声,何苦呢。
楼主用12V的红外灯,那是肯定要大电流的,而您采用一台变压器电源供电,也太高看了供电变压器吧!!而且红外灯是很耗电大户啊!!不管是拆机件也好还是全新的器件,您供红外灯和摄象机肯定会出现电流不足的问题.
红外灯最好还是采用220V供电的,这样你就不会有这样的烦恼了.
看我的DC12V电源整流稳压电路
最大1000mA/12V,一般可长期工作在600mA/12V左右
[attach]29706[/attach]
楼主1000MA12V用7812不小点了?
文章OK !抗干扰、防雷都有涉及了,电源选择的确重要!
谢谢大家的支持呀,以后我还会在实际工作当中积累一些经验与大家分享,也非常希望能与您讨论一些实际问题.有兴趣可以加我QQ554146428
楼主用12V的红外灯,那是肯定要大电流的,而您采用一台变压器电源供电,也太高看了供电变压器吧!!而且红外灯是很耗电大户啊!!不管是拆机件也好还是全新的器件,您供红外灯和摄象机肯定会出现电流不足的问题.
红外灯最好还是采用220V供电的,这样你就不会有这样的烦恼了.
我说伙计,你是不是没有仔细看话题的内容呀,我用摄像机是红外一体机,电源为12V的.我们也用过220V的红外一体机,可选的型号不是很多,特别的镜头的选择.所以在实际的工程中,12V和220V的红外一体机也都混着用的.
这话到家,不过话又说回来,这种电路也许自己搭都必买廉价的可靠,呵呵。不是20元贵了,而是10元太便宜了,我也见过单摆浮搁的这种玩意,虽然是小东西,这工艺要是差了就很麻烦。当然要是20元买了咱俩说的这种劣质东东,不是上当就是图便宜。所以劝大家不要在乎这些小钱,你再好的摄象机,要是用了这种东西,吃亏的不还是咱自己吗?
正牌,正品,也许30元,物有所值。
很经典的帖子 谢谢楼主这么专业的分析 很受用啊
最近也被一个监控的单子搞晕了 我单独发一个帖子 请教各位高手啊
是的,电源很重要的。我以前也不太重视电源,心想不就是一个电源,能提供12V的平滑电流也就行了,但实际工作中不是这个理呀。
这次把我这几年积累的经验贡献出来,就在提醒同行选用电源的时候务必要仔细,要是为了一个小小的电源经常往工地上跑,太不值了,也丢不起这个脸呀。
每次因为电源的故障我就很委屈,因为这不是我们设计的问题,一个很完美的工程就被一个小小的电源糟蹋了,太伤人了……
[attach]29714[/attach]
总结的好啊,变压器用的方便,但现在制造的质量值得关注。
以前一个工程也有过电源问题而影响8个网络摄像机不能正常工作的情况。
8台SONY网络机,由于刚刚上市(内部购买),没有标准配置的电源,只能去市场上找了8个普通变压12V电源(前端供电),接上后,都不能正常工作,拿下电源,电压显示11.8-12V不等,当时急要,只能换上其他设备(AP)的电源实验,摄象机可以正常运行,拿下测电压,12V,最后拆开8个不正常电源,发现电容有明显大肚现象,输出电压不稳定。由于此款网络机对电源要求很高(其他型号可以使用),使得不能正常使用。
做工程还是不能马虎了!
12V500MA 的电源,三端用的是国半或Moto的,并且用三级管647扩流,用整个机壳散热,因为我们的产品机壳是金属的
12V1000MA 用三级管649+独立散热片。
每只产品都是经过实际测试的,所有产品都可以达到标称值。
欢迎大家测试,提出宝贵意见。
http://www.ccve365.com/ArticleShow.asp?ArticleID=326
一般的红外摄像机电流500MA左右,射程长的红外机一般也达不到1000MA,7812完全可以胜任的.问题就出在,电源生产厂家偷工减料,散热器不达标,发热严重,散热效果就不理想.再就是为省成本,电容耐压低,容量小,实际工作中就容易出现问题.
现在市场上的电源,要么质量太差不能使用,要么贵的要死,多出了一些实际使用不到的指标,目的就是吸引外行,“你看,我们的电源是怎么怎么做的,用了什么什么东东……”实质上很多与实际工作不太相关。
我们要的不是最好的电源,而是最适合做监控,最能用得住的电源。当然电源容量越大越好,但在小功率的监控系统中,大容量反而浪费了增加了投入成本:容量不要大,够用最好(前提是长久使用稳定)。
这几天,有这么多千家网友对电源的关心,我就一直在考虑,反正我现在用的电源是我自己制作的,长期使用也非常稳定,干脆我就找钣金厂家做一批金属外壳,生产一批监控的专用电源,既可解决自己的使用,又能解决广大工程商燃眉之急,可谓一举两得。
当然,价格不会太高,在成本的基础上加个三元两块的就成,就是成本加利润全挣,做一年也不一定顶得上一个小工程。目的不是为了挣多少钱,而为了让我们这些工程商用起来放心,减少不必要的损失(因为我太了解做工程商的苦楚了),更为了抵制市场上的劣质电源,给他们一个打击,让他们在监控的市场上站不住脚!!
同时也请大家给个建议,提点意见,分析一下市场情况,也算是支持支持俺了!
受益!谢谢楼主!
现在变压器贵,大家都知道。如果不是专业厂家去定做外壳,价格很贵。不建议去定做!
分析的很有道理
我是工程商,我知道工程商的想法,也知道工程商的苦楚:
没活干,找关系,拉面子,花尽财力把活拿……
做方案,看现场,细打算,想尽法子多赚钱……
跑工地,做技术,找厂家,绞尽脑汁把活干……
陪笑脸,说好话,跑细腿,三番五次验收忙……
电话催,礼送到,耐性子,费尽周折款子收……
忙维修,忙维护,搞关系,确保质保款子收……
一年后,心欢喜,办交接,质保款子未到齐……
工程商,中间夹,上下难,仔细算算屁了蛋……
所以我做电源首先也要想到我们要用什么样的电源,什么样的电源最合适,什么的电源最稳定,最能靠得住,当然还是我的那句话,够用就是最好的!
量大不大不是问题,钱赚得多不多也不是问题,关键是我们用得好不好,稳不稳定,口碑如何,这就成就,这就是希望,这就是信心……
也非常感谢有这么多的千家网友对此事的关心和信任,相信我们不会让您失望……
精华呀!!
顶呀!!
受益非浅
哈哈!李大爷,屁中屁,一口屁蹦五楼,不费劲!一屁顶过去五屁!方便!还实惠!
学习了。。。。。
谢过了
D
我们往后不可能再去买电源了,我们自己生产了,质量没得说.
另外,我们的监控电源还可以作为楼宇对讲电源使用,全金属壳,有蓄电池的充电口,还有蓄电池的充电保护电路,整机三级保护,不会因为负载或线路出故障而烧坏电源.
期待同行们鉴定!!
YD—1A(3A)监控电源的介绍
◆ 输出12V 1A(3A)
◆ 大金属壳,有安装孔,可以挂墙固定
◆ 内部变压器14V/15W(47W);大电流桥堆;金属壳散热;大容量、高耐压滤波电容;输出接线端子,接线随机应变
◆ 三级保护;二级滤波
◆ 交、直流输出指示
YD—1A楼宇对讲电源的介绍
◆ 输出12V 1A
◆ 大金属壳,有安装孔,可以挂墙固定
◆ 内部变压器14V/15W;大电流桥堆;金属壳散热;大容量、高耐压滤波电容;输出接线端子,接线随机应变
◆ 三级保护;二级滤波
◆ 交、直流输出指示
◆ 蓄电池充电电路;
◆ 蓄电池充电保护电路
◆ 蓄电池启用按钮
暂时要50个12V、1A塑壳稳压电源变压器。swwn@21cn.com
呵呵,我也遇到过这样的事情。白天摄像机效果很好,一到了晚上就有粗黑状的条纹出现,由下到上的滚动。
我们的地址是:青岛经济技术开发区九华山路59-10号
联系电话:0532-86880819 13210236763(本人 张)
看了你的帖子,前几天就解决了一个问题,就是电源的毛病.谢谢啊,缘分啊.
电源啊~~~~~~
我一般都用 开关总电源
市场上台湾眀纬的电源还是不错的,不过对红外机的安装要注意工作区端接线缆要短,最好是220V到接线箱,再接1-2米的端接线,而且红外供电电源要留一定的余量,因为红外启动时电流较大
滤波电容为35V1000UF(容量有点小) ;LZ,这个电容足够了!!!
红外炮筒最少要用12V-2A的开关电源,就算你用12V-1A的变压器稳压电源,长期工作电流也就600MA左右
记住,这里是中国,国情不一样。中国的电子产品参数是上标,国外的电子产品是下标。多用用就有经验了。
怕 啊