标题: [求助]西门子楼控通讯问题。大虾请进! [打印本页]

作者: zhang84414    时间: 2006-9-23 10:14
标题: [求助]西门子楼控通讯问题。大虾请进!
<p>西门子楼控问题请教各位大虾!</p><p>在一个MBC上带有2个FLN网,FLN1上带有4个DPU,FLN2上带有2个DPU,通电以后,DPU上的通讯灯有闪烁,但在insight上点却是失败的,insight的版本是3. 2的,MBC的firmware是2.5。线路也查过了,均无问题。</p><p>FLN的通讯速率我也都试过了,都不行,请各位大是给予解决!</p><p>谢谢!</p>
作者: 网络蜘蛛    时间: 2006-9-25 08:31
<p>怀疑你的3.2版本insight版本太低了,</p><p>是新系统吗?你说的东西早就应该成古董了,dpu早就停产了,insight3.2?现在都3.7啊?</p><p>低版本的工作站软件对高版本的控制器支持是有问题的,有这样的说法,</p><p>你通过siemens做一下insight升级试一试</p>
作者: a279279    时间: 2006-9-25 23:19
<p>应该不是软件的问题吧,如果所有DPU上的点都不行,很可能是DPU的地址设置有问题。有的主板地址上的1和0位置相反,导致地址也反掉。以前我也发现过这种问题,你不防试试吧!</p>
作者: fengyefei    时间: 2006-9-26 10:22
<p>看看设备在软件上是不是on line。我以前有过一次也是这样 ,后来发现软件里面mbc,mec全部off line</p>
作者: fengyefei    时间: 2006-9-26 10:25
<p>问下大家老系统的空调的控制器UC 坏了的话能用现在的什么新设备代替吗?</p>
作者: wbaiy    时间: 2006-9-29 20:11
&nbsp;这个问题也许不是软件的问题,我也曾经用过3.2版本的,今年刚升级&nbsp; 这个问题的现象表明 地址定义坑会有问题,可以再查一查 软件设置和mbc定义 以及定义点的细节问题&nbsp;
作者: kkntchenhq    时间: 2006-10-18 14:24
uc坏了可以用西门子的PXC替代
作者: hxl983420    时间: 2006-10-19 12:35
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kkntchenhq</i>在2006-10-18 14:24:00的发言:</b><br/>uc坏了可以用西门子的PXC替代</div><p>uc坏了不可以用西门子的PXC替代吧。</p><p>因为UC是一个基于FLN(楼层网)的设备,而PXC只支持“以太网”、“BLN”,并不支持FLN呀。所以本人认为UC坏了不能用PXC代替。</p><p>从事SIEMENS、HONEYWELL、JOHNSON、TAC的楼控系统调试</p><p>E-Mail:hxl983420@21cn.com<br/>QQ:107594061</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-20 8:44:16编辑过]