标题: 西门子BA水阀控制问题求助 [打印本页]

作者: fengyefei    时间: 2006-9-19 15:14
标题: 西门子BA水阀控制问题求助
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 各位大虾,我在一个老系统中碰到这样一个问题。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我有两个空调的水阀控制在软件给出一个开度后会直接跳到100%,无论设成多少开度都会跳到100%,除非开到0它才会跳到0。测量控制点的电压也是不正常的15V,无论开度多少都是15V要么就是0V。我测过水阀是正常的,软件上的点的属性也是正常的。控制箱是老的UC控制器。现在估计下来可能是控制板有问题,但不知道是底板还是三块插板上某一块的问题还是电源板的问题。有知道的在此请教了。</p>
作者: foxangle    时间: 2006-9-20 07:48
软件程序参数里是否设定0-10v 对应0%-100%
作者: firstjoin    时间: 2006-9-21 17:33
请问SIEMENS的两条总线一定要两个TRUNK-Ⅱ吗?
作者: fengyefei    时间: 2006-9-25 23:03
<p>是0-10v我一开始也以为这个问题</p>
作者: lcsny    时间: 2006-9-30 13:33
首先看看你的执行器是开关量的,还是模拟量的.如果软件没问题,那就把信号线拿下,只给电源,改变DOWN.UP的跳线,如果运行正常执行器OK
作者: 不阴天    时间: 2006-10-20 16:05
<p>可能线路有干扰 ,把控制箱段子排下线摘下来,在量段子排</p><p></p>
作者: lsjplayboy    时间: 2006-10-21 01:17
<p>1、接线是否正确。(可能性很大)</p><p>2、是否公用零线了。</p><p>3、底板的AO点损坏。</p>
作者: yulin5188    时间: 2006-10-26 16:46
<p>如果程序没有问题的话,可能是接线问题</p>