千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
mbc点地址定义问题
[打印本页]
作者:
songy
时间:
2006-9-18 20:49
标题:
mbc点地址定义问题
<p>我问一下,mbc40这个控制器(就是拼装的那种)上的点怎么定义地址阿?有的时候一个小模块会有多达4个点,这四个点的地址怎么来设?设多少? 每个小模块上是有标号,这个标号对地址定义有意义吗? </p><p>举个例子,现在有标号为001的小模块上有冷冻机组手自动状态,冷冻机组运行状态这两个点,那么在进行点地址定义的时候,这两个点的地址应该设为多少?初始是0.0.0</p>
作者:
网络蜘蛛
时间:
2006-9-22 19:16
<p>不知道你这个问题现在有没有答案,如果没有</p><p>请加入群10243819</p>
作者:
firstjoin
时间:
2006-9-27 15:19
<div class="quote"><b>以下是引用<i>songy</i>在2006-9-18 20:49:00的发言:</b><br/><p>我问一下,mbc40这个控制器(就是拼装的那种)上的点怎么定义地址阿?有的时候一个小模块会有多达4个点,这四个点的地址怎么来设?设多少? 每个小模块上是有标号,这个标号对地址定义有意义吗? </p><p>举个例子,现在有标号为001的小模块上有冷冻机组手自动状态,冷冻机组运行状态这两个点,那么在进行点地址定义的时候,这两个点的地址应该设为多少?初始是0.0.0</p></div><p></p>应该设为0.1.1and 0.1.2
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)