标题: 洋山海关电话交换机分机遇到的问题
请教大家:分机线最长可以达到多长!110型配线架上用的鸭嘴跳线有哪几种?
作者: sungreat    时间: 2006-9-17 00:07
看什么交换机了,通常可以到2公里左右
作者: norbo    时间: 2006-9-18 14:18

要看模拟还是数字的,和看是什么交换机

我拉过1KM和3KM的


作者: myoush    时间: 2006-9-18 16:09

听说那边用的是西门子,可靠吗?


作者: petermk    时间: 2006-9-18 22:24

具体要看交换机和电缆的线径!

不过,在标准板卡上0.5线径能送2KM的好像很少!


作者: ets88    时间: 2006-9-20 09:47
国标.4线径5KM
作者: 令狐大作家    时间: 2006-11-10 10:09
你用的大型局用交换机.
作者: 令狐大作家    时间: 2006-11-10 10:22

一般的电话交换机只能拉0.5 2KM长度,那是因为电话馈电的原因.

国标电话馈电18--85mA(电话机承受的范围),对于局数机可以做到输出48V\85mA的馈电,这样就可以接最长0.5 7KM的线路,按线路等效计算,在话机摘机后的电流在电话机上可以达到超过18mA的馈电(低于18mA电话机无法工作,电话按摘机直流等效阻值按国标350R计算就是电话线两端电压不能低于6V),但是一般的电话交换机是不能做到,很多交换机输出最大只有30mA的电流,等效于从交换机出来就是5KM的距离了,所以外面最多只能再接2KM.

可以用个试验,用个200R的大电阻(如果有330R最好),功率不小于2W,直接接在电话交换机的端口两端,测试其电阻两端电压,计算其流,一般的电话交换机的内部都采用恒流原理控制,此时你通过两端电压U/电阻阻值算出来的电流就是此台电话交换机的端口输出恒定电流.下面是等效电流和距离的关系.

0KM    80-85mA

2KM    50-55mA

3KM    40-45mA

5KM    30-35mA

7KM    18-25mA

由于电话机也有自动电流控制电路(恒流电路),所以一般不用考虑大电流的问题,只需考虑小电流,你测试的电流比最小的电流的差值就是接电话最长距离的差值.

注:以为的等效值已0.5规格的线为准,对于0.4规格的线参数会有所变动.


作者: 北京傲天飞宏    时间: 2006-11-10 11:43

西门子交换机不错~但是你拉线距离太长也不行~


作者: nanjingshenou    时间: 2006-11-10 14:07

具体问题具体分析嘛

看你们选择用什么样的交换机了

当然距离不要太远,那样会有影响的


作者: sj1177    时间: 2006-11-10 16:12

理论上最长距离为3.5KM。当然这是书本上理论的东西。还要看你使用什么样的电缆,还要根据你程控交换机的型号和电压。如果距离比较远,电压衰减,通话声音降低。当然你可以采用增压方式。如果某几条线路距离长,在外面外置一台增压设备,也可以解决问题。