标题: DDC箱子1200*800*250
<p>HONEYWELL 500控制器,该DDC点数122点,其中DI模块8个、DO模块3个、AI模块2个、AO模块1个,1个CPU模块,3个LON模块。</p><p>上述设备用一个1200*800*250的DDC箱子可以吗?</p><p>1个LON模块带6个点模块吧?分3排?</p>
作者: 陶新林    时间: 2006-11-29 14:43
<p>能满足上述要求</p>
作者: bensonlyj    时间: 2006-12-1 16:55
[em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05]
作者: hehe3133    时间: 2006-12-2 19:56
<p>太小一点了吧</p><p>到 时做安装接线的人很吃力的呀</p>
作者: SPZL    时间: 2006-12-5 15:13
完全可以!用两个LON也可以,就是线可能要浪费一点,哈哈
作者: ALEX45    时间: 2007-1-15 17:15
<p>6个一排的那个有问题把箱子给挤满了</p><p></p>