标题: 关于机房承重的问题,请教高手
<p>业主的机房承重是250kg/M2,,,,,,,,我的ups重量是700KG,,,,,,,业主要求不让安装承重支架,,</p><p>所以请教高手,,,,能否用计算的方法来证明机房的承重不够,,,,,</p><p>兄弟先谢谢了!!!!!最好能给个计算承重的公式!!!!</p>
作者: fafafafafa    时间: 2006-9-13 13:02
<p>你的ups占的面积为多少.没记错的话应该是重量除面积</p>
作者: whyjiao    时间: 2006-9-13 14:10
谢谢楼上的兄弟,,,,,
作者: qingenghot    时间: 2006-9-13 19:49
????????????
作者: whyjiao    时间: 2006-9-14 09:25
楼上的兄弟为什么是????,,,,难道有问题?!可以说说,,,
作者: tiangl    时间: 2006-9-23 17:24
最好还是做个到主梁的承重支架,用两根4*40的角铁焊上六七根支脚就行,简单又牢固,成本就几百块钱。。。
作者: hmilyjuan    时间: 2006-9-25 17:09
<p>顶哈了```</p>
作者: 皮皮鸟    时间: 2006-9-27 10:50
<p>如果不让加厚楼板的话,可以做一个支架把承重分摊!</p><p>或者有承重墙的话,在墙上装支架,把压力泄到承重墙体上。</p><p>还有就是把UPS的电池平堆,电池箱的底面尽量的做的面积大。</p><p>实在不行就建议放在大楼最底层,电源线缆布线还是容易的!</p>
作者: whyjiao    时间: 2006-9-27 15:07
谢谢楼上几位大人的讲解,,
作者: firstjoin    时间: 2006-9-27 17:29
<div class="quote"><b>以下是引用<i>whyjiao</i>在2006-9-13 12:11:00的发言:</b><br/><p>业主的机房承重是250kg/M2,,,,,,,,我的ups重量是700KG,,,,,,,业主要求不让安装承重支架,,</p><p>所以请教高手,,,,能否用计算的方法来证明机房的承重不够,,,,,</p><p>兄弟先谢谢了!!!!!最好能给个计算承重的公式!!!!</p></div><p>x兄弟,你是多少伏的UPS,有700KG,?</p><p></p>
作者: whyjiao    时间: 2006-9-28 15:53
40KVA的UPS,,内置隔离变压器,,,
作者: 游魂    时间: 2006-10-20 13:06
<div class="quote"><b>以下是引用<i>firstjoin</i>在2006-9-27 17:29:00的发言:</b><br/><p>x兄弟,你是多少伏的UPS,有700KG,?</p><p></p></div><p></p>这不是多少V的问题,关键是看UPS要求的后备时间啊!后备时间越长,电池越多
作者: 皮皮鸟    时间: 2006-10-22 19:38
老鬼也出来啦~~~~
作者: whyjiao    时间: 2006-10-25 08:46
<p>这个机器自重就是700KG,,,,不加后备电池!因为主机内置了隔离变压器,所以比较重</p>
作者: buddie    时间: 2006-11-3 18:18

作者: 763841ff    时间: 2006-11-5 21:46
<p>通常说的250KG/M2是指的静压力,如果UPS 本身重700KG,靠主梁放应该没有问题,我们这里刚刚经历了这种问题。</p>
作者: ruesmoke1    时间: 2006-11-6 19:45
强!好家伙,自重就700KG,那再加上蓄电池该多重,一个蓄电池起码20KG啊!
作者: ruesmoke1    时间: 2006-11-6 19:57
强!好家伙,自重就700KG,那再加上蓄电池该多重,一个蓄电池起码20KG啊!