作者: jylzy123    时间: 2006-9-9 20:29
标题: 问题还没解决!!!

为什么我的4193接一个DT706的探头就没问题(黄、黑接探头;红、黑接主干)。但一接上两个探头就报警延时大概30-40秒左右(黄、黑接探头1,绿、黑接探头2,红、黑接主干)。主机是120。


作者: jylzy123    时间: 2006-9-10 13:05
自己顶一下!跪求各位高人!!
作者: chinesecat    时间: 2006-9-10 19:54
你接一个探头后,断开绿黑,报警正不正常?
作者: jylzy123    时间: 2006-9-11 13:25

正常的啊!