千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: DDC的220V电源线可以用BV1.5的线否? [打印本页]
作者: eliene 时间: 2006-9-8 15:44
标题: DDC的220V电源线可以用BV1.5的线否?
<p>是不是一定要2.5规格的?</p><p></p><p></p><p></p><p></p>
作者: vimon2000 时间: 2006-9-8 23:38
<p>可以用1.5的线。</p>
作者: 上海蓝程 时间: 2006-9-9 11:42
<p>不可以用,根据规范最低是2.5的</p>
作者: kv3000 时间: 2006-9-10 13:46
<p>应该没有这样的要求吧,我以前用的都是BV1。5的呀!</p><p>hy_po@163.com</p>
作者: 古仁 时间: 2006-9-10 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兰色的风 时间: 2006-9-11 07:43
根据最新规定,最小为2.5的。
作者: tangospy 时间: 2006-9-11 08:58
<div class="quote">根据最新规定,最小为2.5的。</div><p></p>请问是哪个规范啊?
[此贴子已经被作者于2006-9-11 9:55:52编辑过]
作者: sinoxt 时间: 2006-9-11 13:07
<p>应该可以用把</p><p>我们都是用BV1.5的</p><p></p>
作者: joeylanting 时间: 2006-9-12 09:32
<p>实际与理论要求是有区别的。</p>
作者: sgfsyl 时间: 2006-9-12 13:22
<p>应该是可以的,毕竟DDC的功率是很小的,规定是一回事,实际使用又是一回事,不能单纯的去看规定,1.5的线绝对没有问题的,不过要用国标线!不然1.5就只相当1.0了!</p>
作者: anxia1978 时间: 2006-9-13 15:26
<p>不可以</p>
作者: 陶新林 时间: 2006-12-12 13:55
<p>导线截面大小的选型一定是要根据功率大小来进行选择,目前在民用建筑设计,房间电气插座电源的导线选择方面一般有不小于2.5平方毫米的说法,这主要是提高安全系数方面考虑其用意是对的。即使花一些钱对安全有可靠保证也是正确的,因而在选择DDC干线电源导线截面方面采用2.5截面的也不无错误。</p>
作者: 陶新林 时间: 2006-12-12 14:03
<p>纠正:</p><p> 导线截面大小的选型一定是要根据功率大小来进行选择,目前在民用建筑设计,房间电气插座电源的导线选择方面一般有不小于2.5平方毫米的说法,这主要是提高安全系数方面考虑其用意是对的。即使花一些钱对安全有可靠保证也是正确的,因而在选择DDC干线电源导线截面方面采用2.5截面的也无错误。</p>
作者: zero55 时间: 2006-12-12 16:45
<p>在控制盘内1.5没问题,盘外必须2.5</p><p>盘外涉及到线的强度的问题.</p>
作者: ku281421001 时间: 2006-12-13 18:02
作者: xiaojieeason 时间: 2006-12-14 20:09
作者: jackchang 时间: 2006-12-16 12:51
<p>规范的指定有它的根据性,原则是我们最好按照规范执行;另外,DDC的220VAC电源最好采用UPS集中供电,此时,你要计算一下DDC的总负荷(DDC一般采用24VAC供电,所以计算一下变压器的总负荷);这样你就可以很清楚电源线的选择了。</p>
作者: sddman 时间: 2007-2-2 14:06
<p>用1.0的线也没什么问题,工程中间用的多了</p>
作者: dcxdcxdcx 时间: 2007-2-7 22:38
<p>应该通过中控室的ups电,这样更保险。</p>
作者: waiyip 时间: 2007-2-9 22:10
沒有問題不等如可以用,規例是要跟的不是你自巳喜歡就說可以.
作者: 上海蓝程 时间: 2007-2-15 16:39
<p>规范是参考强电的配电规范</p><p>主要考虑的不是控制箱的容量问题,为什么要大于等于2.5,主要是考虑到保护人的安全问题,一般来说,楼宇的接地系统为TN-S型的,在相线小于或者等于16mm2时,零线和接地线必须和相线一样大小,并最小为2.5mm2。</p>
作者: lylyly123 时间: 2007-3-12 13:54
<p>晕,两种意见,该听谁的呢?</p>
作者: szeton 时间: 2007-3-15 23:09
<p>我来给你正确的解释:</p><p>民用建筑规范使用BV2.5以上,是因为新规定所用的空气开关都在16A以上(现在的家电越来越多,功率越来越大).当16A的空气开关保护起作用的时候,线路的电流已超过16A,所以线路最小线径必须是BV2.5.</p><p>但是在DDC的电源里,如果你使用的空气开关只有5A,使用BV1.5是完全可以的.</p><p>一句话,线径取决于所用空气开关的电流大小.</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2007-3-15 23:13:07编辑过]
作者: 上海蓝程 时间: 2007-3-18 11:24
15楼是错的,你只考虑了容量
作者: 上海蓝程 时间: 2007-3-18 11:25
打错了,是23楼的观点错的